如题,甲方给了一个户型,99米高,8度抗震,这样的户型平面,框筒结构能这样设计吗?哪位高手遇到类似问题,不吝赐教。多谢了。[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-5-19 22:36 编辑 ]

如题,甲方给了一个户型,99米高,8度抗震,这样的户型平面,框筒结构能这样设计吗?
哪位高手遇到类似问题,不吝赐教。多谢了。

[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-5-19 22:36 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
zhangjlj
2011年05月21日 18:24:50
22楼
不可以:
01.高度超限;
02.角部重叠面积<25%,平面严重不规则,须专项审查,平面不规则;
03.右上角的中间筒体太小,计算不会通过;
04.严格讲不能算框筒结构,筒太小作用不明显,反而框架反而很多。
以上总结得很好,整个建筑方案就没有从结构安全考虑,以为结构是万能的。
回复
thank2
2011年05月21日 21:41:06
23楼
一句话:这不是框筒结构。
回复
苏州派大星
2011年05月21日 22:18:41
24楼
考虑地震作用下的扭转作用效应先,布置不规则
回复
淦海
2011年05月21日 22:33:48
25楼
中间的筒体太小,墙体的抗倾覆占比一定不够。
按两个塔做,设缝。
还要适当加墙。
回复
lizhiheng1023
2011年05月22日 11:37:44
26楼
不可以,考虑土质,设防度高,不协调
回复
mike_1985
2011年05月22日 12:27:24
27楼
牛x的建筑,需要设缝,缝两边设置双柱,按两栋塔楼分开计算,建筑层高不知有要求没,若有要求,9米的柱距可能得做成宽扁梁,在外筒与框架梁连接位置建议设置框架柱,该处柱子可小于其他框架柱尺寸,目的是梁钢筋容易锚入,尤其在筒体角部,柱子最好设置,两个方向的梁都需要与筒体连接,设置柱子会比较好。
回复
icefirefly1
2011年05月22日 16:12:50
28楼
不是框筒,希望楼主随时更新,学习中
回复
myvmiao3
2011年05月22日 17:05:35
29楼
核心筒有点太小了,再就是两个筒连接部位过于薄弱
回复
田高工
2011年05月22日 18:55:32
30楼
角部充叠,高规里专门提不易采用,设成两个框筒吧,概念设计很重要!
回复
nike44
2011年05月23日 11:32:59
31楼
你这个扭转效应太大了
回复