池底板钢筋有没有保证伸入壁板长度保证锚固长度的需要
1978freebird
2006年05月02日 11:58:12
来自于建筑构造
只看楼主

我在做一个长方形的曝气词,底板钢筋为双层双向,低层钢筋为HRB20,壁板厚度为40cm,砼为C30,对底层钢筋伸入壁板部分的处理,我个人认为是应该满足锚固长度,平直长度不够的应弯起.但通过与设计联系,设计认为只要伸进壁板留保护层厚度就可断掉,不要弯起,也就是说不考虑锚固长度的要求。引起我的困惑,望大伙能帮我解开这个疙瘩,说明原因,谢谢了。

我在做一个长方形的曝气词,底板钢筋为双层双向,低层钢筋为HRB20,壁板厚度为40cm,砼为C30,对底层钢筋伸入壁板部分的处理,我个人认为是应该满足锚固长度,平直长度不够的应弯起.但通过与设计联系,设计认为只要伸进壁板留保护层厚度就可断掉,不要弯起,也就是说不考虑锚固长度的要求。引起我的困惑,望大伙能帮我解开这个疙瘩,说明原因,谢谢了。
weson9
2006年05月04日 20:45:46
2楼
不可能吧,怎么会有这种设计单位?是不是你那边用的钢筋的直径计算得出的锚固长度就是比350mm小呢?也就中设计所说的那个了~~~你有没有去计算一下呢?
回复
1978freebird
2006年05月08日 14:09:16
3楼
C30砼锚固长度为30d,30*20=60mm.我不知道设计怎么考虑的 哪位能帮我解决这个问题,谢谢了
回复
xjl65585
2006年05月28日 19:34:51
4楼
这个问题应该是要求做锚固的呀,锚固长度至少也要求有250mm,且不小于0.5hc+5d,也就是说不小于300mm,用锚固长公式计算得: la=0.14*300/1.43*20=580mm,也就是说至少要580mm,设计院说的那个做法,我有点不好理解呀 ,