我原设计PC级双切装置前设隔离开关,审图时老总要求PC级双切装置前设断路器,我不知道为什么,请教各位大侠了,谢谢!
我原设计PC级双切装置前设隔离开关,审图时老总要求PC级双切装置前设断路器,我不知道为什么,请教各位大侠了,谢谢!
32楼
单个ATS完全不用加断路器,如果审查师不认可带0位ATS具有隔离功能,两个进线加隔离开关即可。短路保护、过载保护,前段出线完全可以实现。完全按规范来做,配电箱进线开关都可以采用隔离开关,不过现在隔离开关和断路器价格差异不大。所以,配电箱进线开关才采用断路器,其实完全没有必要。
多个ATS采用T接时,就必须设置断路器来实现短路保护,只左右于信号的过载保护也建议加设。
回复
33楼
谢谢了,很有帮助,学习下
回复
34楼
设,pc级内部开关是隔离的。不是断路器。为了防止直接在总箱跳,所以在双电源开关箱处设断路器。
回复
35楼
16#说的对,还要加上是自用的变配电所才行。见民规JGJ1 6-2008,7.1.4.3条和7.1.4.4条。和其它原因没有关系,且PC级ATSE前面再加隔离开关,就更不对了。
回复
36楼
如果上级有保护,而且距离不远的情况,可以不用,否则要加,主要是为了提供短路保护.
回复
37楼
放射式供给双电源开关的不用加,树干式的加,我出过的图有一次是北京建筑设计研究院审查中心审的,他们就是这样提的,但是各地审图中心审图方法不一样,所以现在我都在,加了肯定不错,不加有的审图中心不让
回复
38楼
我遇见过真事,国产知名品牌PC级双电源。
负荷侧短路,切到备电烧毁,拆开后发现触点焊死了。备电有塑壳开关保护
个人认为,这东西就是个电动隔离刀
回复
39楼
pc级双电源切换开关(内部为负荷开关) 需加保护开关;CB级(内部为断路器)不需要加
回复
40楼
你下次记住做的时候写上:PC级,带隔离。应该就没问题
回复
41楼
个人认为,如果说PC级前端需要加断路器的话,不如直接上BC级的双电源,对供电的安全性极为有利。因为在供电系统中,断开点越多,表明的故障点也越多。生产厂家开发的PC级双电源应该是使用在一般轻负荷的回路中,只是起隔离作用。
回复