PC级双切装置前应设断路器吗?
dq-dongcang
2011年05月19日 15:51:06
来自于断路器
只看楼主

我原设计PC级双切装置前设隔离开关,审图时老总要求PC级双切装置前设断路器,我不知道为什么,请教各位大侠了,谢谢!

我原设计PC级双切装置前设隔离开关,审图时老总要求PC级双切装置前设断路器,我不知道为什么,请教各位大侠了,谢谢!
免费打赏
dcgdcgdcg
2011年05月22日 11:09:07
22楼
加,PC级的没有短路保护能力或则说过负荷保护能力。
回复
ahua7005
2011年05月22日 23:34:11
23楼
各位高手,我是新手,嗯,我也想了解其中的内容,希望各位高手给点意见!
回复
ahua7005
2011年05月22日 23:34:40
24楼
各位高手,我是新手,嗯,我也想了解其中的内容,希望各位高手给点意见!
回复
ahua7005
2011年05月22日 23:35:38
25楼
各位高手,我是新手,嗯,我也想了解其中的内容,希望各位高手给点意见!
回复
dhq163
2011年05月23日 11:57:28
26楼
我也遇到这个问题,图纸审查提的:PC级无保护,前隔离开关应纠正为负荷开关(带熔断器)保护
回复
result1978
2011年05月23日 13:17:00
27楼
PC 级切换开关无短路保护功能 正解
回复
fchdzh
2011年05月23日 14:52:04
28楼
真是好东西,需要重,谢谢,严重感谢
回复
小清新
2011年05月23日 15:47:11
29楼
双电源切换开关属于功能性开关,不是保护性开关。
出线回路如果每个都有断路器保护,主进线开关只设隔离开关就可以了。
过载报警,短路跳闸
回复
lzz1979
2011年05月23日 18:40:45
30楼
1现在CB级的市场上有可以只过载报警而不切断双电源产品,如果消防选用要慎重。
2.是否要加断路器加以短路保护应根据实际情况定,双切箱后就有出线断路器保护的,后面短路,各分支就跳掉了,对双电源没什么危害了。前面再加有浪费嫌。
回复
feiniao0003
2011年05月23日 22:24:12
31楼
PC级的ATS 没有 短路 过负荷保护 是应该加 断路器的
CB 级 就不用了
回复

相关推荐