关于厂房内部疏散指示的布置
a2357663
a2357663 Lv.4
2011年05月19日 14:49:13
来自于照明工程
只看楼主

空旷厂房内部的疏散指示灯如何布置 吊装还是装地上 有何要求?以前消防大队仅仅要求说明中到位,甲方自理,现在要我们设计也要到位,不知道如何完善。

空旷厂房内部的疏散指示灯如何布置 吊装还是装地上 有何要求?
以前消防大队仅仅要求说明中到位,甲方自理,现在要我们设计也要到位,不知道如何完善。
免费打赏
chikaibin220
2011年05月20日 01:14:08
2楼
完全一新手,一切自己做主,按规范给他布置上在柱子上离地高度自己看规范。
回复
yudert
2011年05月21日 05:39:49
3楼
规范上要求疏散标志灯高度不高于1米, 至于吊装还是地面暗敷没强制要求,主要看现场疏散通道具体情况定。
回复
dcgdcgdcg
2011年05月22日 11:27:33
4楼
疏散指示尽量放墙上1米以下,实在没墙可考虑吊装/
回复
sunjian.jing
2011年05月22日 17:20:16
5楼
其实我们设计的时候一步到位很不现实,因为好多工艺都没有安装,具有不确定性,我的一般做法是明确工艺后由甲方自行解决(预留回路)