请问:交接试验和设备建成投产试验是不是一回事?
the2
the2 Lv.5
2011年05月19日 04:45:15
来自于电站工程
只看楼主

请问:交接试验和设备建成投产试验是不是一回事?比如变压器要检验变比,相位,接线组别,电压百分比,气体继电器,风扇和油泵,有载调压,绕组电阻。而交接试验或预防性试验并无检验变比,相位,接线组别,电压百分比,气体继电器,风扇和油泵。这是怎么回事?

请问:交接试验和设备建成投产试验是不是一回事?


比如变压器
要检验变比,相位,接线组别,电压百分比,气体继电器,风扇和油泵,有载调压,绕组电阻。

而交接试验或预防性试验并无检验变比,相位,接线组别,电压百分比,气体继电器,风扇和油泵。

这是怎么回事?
免费打赏
lingxuct
2011年05月19日 21:05:05
2楼
交接试验和设备建成投产试验是不是一回事?不是一回事。

“变压器要检验变比,相位,接线组别,电压百分比,气体继电器,风扇和油泵,有载调压,绕组电阻。

而交接试验或预防性试验并无检验变比,相位,接线组别,电压百分比,气体继电器,风扇和油泵。

这是怎么回事?”没有这回事,二种试验都要求做的。
回复
the2
2011年05月20日 04:51:49
3楼
"交接试验和设备建成投产试验是不是一回事?不是一回事。"

楼上回答对吗?

怎么另一个人告诉我交接试验就是设备建成投产试验???
回复
lingxuct
2011年05月23日 11:27:23
4楼

另一个人说的和上面说没什么不同,没有说错啊?
回复
yaoguizhong213
2011年05月28日 14:42:03
5楼
老兄,你就当是一回事好了,实际也是一回事。电气设备一般两种试验:交接试验、预防性试验。都有国标。GB 50150-2006电气设备交接试验标准、DLT596-1996电力设备预防性试验规程。