电流互感器被穿芯时P1,P2的方向如何确定,接二次时先接S1,S2中的那个
电流互感器被穿芯时P1,P2的方向如何确定,接二次时先接S1,S2中的那个
2楼
CT P1进线时二次侧S1进线 P2进线时S2进线
回复
3楼
二次的方向是和一次对应的,具体的连接也是根据一次来的,如果顺互感器的指示方向穿芯,就是先接s1,后接s2;反方向就是相反。
回复
4楼
如何确定是P1进线还是P2进线呀
回复
5楼
回复
6楼
接线时把同名端弄对就可以了,看现场的具体进线了,有时要倒着穿线的,那互感器的二次也要换一下了!注意同名端弄对就可以了!!!!
回复