同一条低压母线上接了好几台皮带电机,有90kW,110kW, 160kW的,都是安装了施耐得的软启动,从去年开始那台90kW的电机在运行时经常偷停(就是运行时电机突然停一下,立即又恢复运行了,PLC运行信号是常给的),通过观察,该电机在偷停时间一般是另外几台电机启动时间相符,但是又不是每次启动别的电机时都会偷停,有时一天有几次,有时1星期也没有,后来我就试验了几次,在该电机运行时,启动另外的电机,当另外的电机启动时该电机的电流会降低(如该皮带空载时电流从60A降到40A),当另外电机启动完毕后该电机电流又恢复正常,母线电压从407V降到405V,这是什么原因呢?肯定是期间出现什么问题,要么软启动出现了瞬时故障,要么是PLC遭到了干扰,想不明白啊?大家帮忙分析下吧
同一条低压母线上接了好几台皮带电机,有90kW,110kW, 160kW的,都是安装了施耐得的软启动,从去年开始那台90kW的电机在运行时经常偷停(就是运行时电机突然停一下,立即又恢复运行了,PLC运行信号是常给的),通过观察,该电机在偷停时间一般是另外几台电机启动时间相符,但是又不是每次启动别的电机时都会偷停,有时一天有几次,有时1星期也没有,后来我就试验了几次,在该电机运行时,启动另外的电机,当另外的电机启动时该电机的电流会降低(如该皮带空载时电流从60A降到40A),当另外电机启动完毕后该电机电流又恢复正常,母线电压从407V降到405V,这是什么原因呢?肯定是期间出现什么问题,要么软启动出现了瞬时故障,要么是PLC遭到了干扰,想不明白啊?大家帮忙分析下吧
2楼
有电机起动时,运行中的电机电流会减小,一般都是电压跌降引起的。
电压从407V降到405V是我们眼睛的错觉,或者说电压表反应来不及,实际电压跌降远远比这严重的多(眼睛能看到2V跌降,实际可能有12V左右)。
有电子设备控制的(如变频器、软启动等)对电压的灵敏度很高,“偷停”就是这种原因。一楼说马上又正常运转,可能设置的是“自动恢复”。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-19 08:19 编辑 ]
回复
3楼
题目有些问题电机起动时电网电压会下降,运行中的电机负荷不变,电流应增加,不会降低
回复
4楼
多谢区管指点,我详细查阅了下软启动说明书,其中有一项缺相保护,即当电机1项或3相电流降低到软启动额定电流的10%以下延时0.2S,则认为电流缺相。我这个软启动额定是320安的,即降至32安就认为缺相了,电机跳闸,跳闸后软启动自动复位,而PLC启动指令还给着,于是又立即启动电机了,由此造成了我说的偷停现象。现在我把缺相保护调到5%了,有3,4天没有偷停了。
但是如2楼据说的电机起动时电网电压会下降,运行中的电机负荷不变,电流应增加,不会降低。但实际母线电压是下降了,运行中电机电流也下降了,这是怎么回事?
另外我把缺相保护调到5%,电机是不会偷停了,但电机正常负载下100多个流,突然下降到30多个流,对电机或线路是否有影响?
回复
5楼
你说从10%调到5%,那电流稍微有一些降低,不就可引起停车吗,是否应该是将10%提高,例如12%或者13%?不懂,求解决。
回复
6楼
你没看明白我的意思,是降低到额定电流的5%,比如额定是100A,就是当运行降到5A就认为缺相了,原来设定10%,即10A就认为是缺相了
回复
7楼
新手 学习中。不太懂 参观
回复
8楼
这个问题很简单,PLC给出的启动信号是一个无源开关点,当需要设备启动时,该开关点闭合且永远闭合。当母线中其余设备起动时,母线压降很大,造成了软启动器或者接触器失压因而停机。当启动过程结束后,由于PLC给出的开关还是处于闭合的,所以由重新启动了。