我是做施工的,有个问题我一直很困惑,就是成套柜中的总开关的额定电流为什么不是各回路开关额定电流的和,而是远远的小于其和,有的甚至等于其回路中的某个开关的额定电流,这个好象不符合那个电流定律 I(总)=I(1)+I(2)+....+I(N)他们之间的大小配合应当是怎么样关系,有什么样的原则?请高人指点

我是做施工的,有个问题我一直很困惑,就是成套柜中的总开关的额定电流为什么不是各回路开关额定电流的和,而是远远的小于其和,有的甚至等于其回路中的某个开关的额定电流,这个好象不符合那个电流定律
I(总)=I(1)+I(2)+....+I(N)



他们之间的大小配合应当是怎么样关系,有什么样的原则?请高人指点
254977b590d39efdfd68.rar
276 KB
立即下载
免费打赏
wysh
2011年05月20日 19:40:07
2楼
呵呵,这个不是一句话两句话说的清楚啊
回复
姜振祥
2011年05月20日 19:57:42
3楼
哈哈 这个简单的说啊 总开关按照实际负荷来算的。不算备用开关的,而分开关是按照下端的负载来选择的
回复
y502x
2011年05月21日 11:00:29
4楼
1.每一回路不是同时用电或同时达到额定负荷的;2。是矢量和不是算术和,总电流与每一分支回路是不同相的,例如如果母线上有电容补偿,进线的电流可能会比所有分支电流和还要小呢。
回复
ahgx555
2011年07月19日 21:31:00
5楼
有时确实有说不通的情况出现。

[ 本帖最后由 ahgx555 于 2011-7-19 21:32 编辑 ]
回复
lygguoao123
2011年07月21日 11:07:50
6楼
.每一回路不是同时用电或同时达到额定负荷的;2。是矢量和不是算术和,总电流与每一分支回路是不同相的,例如如果母线上有电容补偿,进线的电流可能会比所有分支电流和还要小呢