【求教】给5台客梯配电,需要系数(Kx)取多少合理?
癲︶ㄣ瘋
2011年05月18日 20:29:38
只看楼主

某二类高层,共五个单元,每个单元客梯的额定功率为15KW。按照下面计算方法,选用160A的总断路器,是否合理?请指教,多谢!Pe=5×15=75KW,Kx=0.6,cosφ=0.5Ijs=137A 。

某二类高层,共五个单元,每个单元客梯的额定功率为15KW。按照下面计算方法,选用160A的总断路器,是否合理?请指教,多谢!
Pe=5×15=75KW, Kx=0.6,cosφ=0.5
Ijs=137A 。
无影
2011年05月18日 20:39:58
2楼
用于变压器容量的选择,可以选到0.5~0.2。用于开关的整定,这个值差不多。不过建议总断路器选择再大一点,选到185。
个人观点,仅供参考
回复
wjs6157112
2011年05月19日 09:50:40
3楼
同时系数取0.67
回复
电气老孙
2011年05月19日 17:17:00
4楼
需要系数选取的没什么问题 有点偏大但是也可以,但是计算电流有问题,电梯是属于短时负载,需要统一换算成负载持续率为25%下的有功功率之后再算计算电流,不是简单的 有功功率/(功率因素*1.732)
回复
肯先生
2013年07月12日 11:02:29
5楼
09的电气技术措施里面有要求供电电缆正常载流量大于铭牌连续工作制额定输入电流的1.4倍
回复
lznybzw
2013年07月12日 17:43:55
6楼
多台电梯计算电流采用同时系数,工业与民用配电手册第735页提供了多台电梯的同时系数:对5台电梯,使用程度频繁取0.76,使用程度一般的取0.67.
回复
学海一帆
2014年08月19日 11:18:36
7楼
按照工业与民用配电设计手册,电梯需要系数:0.18~0.5,功率因数:0.5~0.6。
回复
mente521
2014年08月20日 15:47:40
8楼
我们目前5台55KW电梯,总容量275KW,设计院给的计算电流是416A,图纸选的总开关是450A,双电源互投开关给的是630A.
回复
limses
2014年08月20日 16:52:22
9楼
xuexixuexi
回复
qinabochenhong
2014年08月29日 21:47:09
10楼

按照工业与民用配电设计手册,电梯需要系数:0.18~0.5,功率因数:0.5~0.6。
回复
wanglei_0303
2014年09月15日 19:04:28
11楼
查《工业与民用配电设计手册》
回复

相关推荐

APP内打开