消防水池结构计算问题
lipingle520
2011年05月18日 19:52:33
只看楼主

小弟刚接触结构设计,请教各位大虾,消防水池结构计算采用什么软件计算啊,PKPM可以吗??????

小弟刚接触结构设计,请教各位大虾,消防水池结构计算采用什么软件计算啊,PKPM可以吗??????
免费打赏
hejoys225
2011年05月19日 09:52:50
2楼
不可以用pkpm。用手算+查表或者其他软件。
回复
chenwengang
2011年05月24日 10:41:17
3楼
手算就OK啦,主要算下抗浮
回复
lzpouc
2011年06月13日 16:17:44
4楼
可以用理正工具箱5.7版计算,有专门水池模块,或者查表手算或用EXCEL计算程序
回复
luojun201
2011年07月03日 12:24:19
5楼
有本《给排水工程结构设计手册》的,里面基本上的水池算法都有,但是那个还是比较麻烦,建议用sap2000计算。
回复
工人2018
2011年07月04日 11:37:46
6楼
看看刘志鹄特种结构那本书吧,水池计算不是一概而论,要分深水池浅水池,又跟水池顶的约束条件有关,所以最好的办法是手算。

目前软件似乎还没没有完美的解决方案。
回复

相关推荐

APP内打开