刚接了个8000方的圆形水池工程,造价有严格控制,按钢筋砼来做的话严重超标,想考虑用浆砌石的,但是之前没算过这一类的,可以说是完全空白,想问一下改如何计算?可以参考哪方面的资料?我在网上完全找不到。是否可以按单宽1m的挡墙结构来计算呢?但是受力形式和挡墙应该是不一样的啊。
刚接了个8000方的圆形水池工程,造价有严格控制,按钢筋砼来做的话严重超标,想考虑用浆砌石的,但是之前没算过这一类的,可以说是完全空白,想问一下改如何计算?可以参考哪方面的资料?我在网上完全找不到。是否可以按单宽1m的挡墙结构来计算呢?但是受力形式和挡墙应该是不一样的啊。
2楼
由水池的特殊性,一般不宜按单宽1m的挡墙结构来计算。是否能用浆砌石,与水池高度有关。事实上用浆砌石容易产生裂缝,不利于安全;因环向受力比较大,而浆砌石的抗拉能力又比较薄弱,虽然不至于产生结构事故,但渗漏问题则十分突出。如果确实受制于资金,也可考虑在浆砌石池壁中间设置一道钢筋混凝土直墙,以改善受力条件。
回复
3楼
如果地质结构允许,搞个稳定计算可以了。主要与H有关。
回复
4楼
路过。。。。。。
回复
5楼
实在要用浆砌石的话应该设置几道圈梁的,8000方的水池垮了很可能会酿成大事故
回复
6楼
