新抗规6.1.10中的第3条,最后一句话:房屋高度不大于24米时,底部加强部位可取底部一层。PKPM默认的加强区是底部二层和层高的1/10取大值,那么对于高度小于24米的房屋,PKPM仍然取的是底部二层作为加强区,由于软件不能人工指定加强区的部位,所以这样计算出的结果不是很准确,也造成不必要的浪费,如果画施工图的时候,按软件计算的约束边缘构件的结果画成构造边缘构件,这样也不对吧?请问大家是怎么画的?
PKPM默认的加强区是底部二层和层高的1/10取大值,那么对于高度小于24米的房屋,PKPM仍然取的是底部二层作为加强区,由于软件不能人工指定加强区的部位,所以这样计算出的结果不是很准确,也造成不必要的浪费,如果画施工图的时候,按软件计算的约束边缘构件的结果画成构造边缘构件,这样也不对吧?请问大家是怎么画的?