求教:板配筋的时候,第一跨的负筋为什么要拉通? 基础不好,前辈们耐心,轻拍。 谢谢了。
求教:板配筋的时候,第一跨的负筋为什么要拉通?
基础不好,前辈们耐心,轻拍。
谢谢了。
2楼
貌似没有这个说法吧~
回复
3楼
起码我们这个小地方不是这么做的,感觉没必要这个是拉通的
要是拉通的话可能是和另外一边的钢筋距离太小的,没必要断开了 也就是做了拉通
回复
4楼
这是地方规范规定的,比如江苏省住宅强制性标准就要求两端跨及缝两端跨双层双向。这样主要是为了解决力的更好的传递以及温度对结构的影响
回复
5楼
端跨,一般是温度效应影响最大的地方
回复
6楼
端部温度应力大,为了防止楼板开裂
江苏,安徽好像都有这样的地方性规定。
端跨的楼板要双层双向拉通,钢筋间距也有要求的。
回复
7楼
端部温度应力大,为了防止楼板开裂
回复
8楼
没听过这种说法 只知道如果边跨里面有楼梯间的话就要拉通。
回复
9楼
遇到过,鲁建发(2010)14号文,关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知 中规定 屋面及建筑物两端的现浇板及跨度大于4.2m的板应配制双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于150mm,直径不应小于8mm。考虑的楼板裂缝
回复
10楼
边跨受扭,易产生裂缝
回复
11楼
学习了,谢谢
回复