关于鼓风机曝气的问题
shaowenk
shaowenk Lv.2
2006年05月01日 13:30:13
只看楼主

好氧池内为微孔曝气,池底有曝气管被吹断,现在需检修。请问有没有可以不需停止进水而进行检修的方法??

好氧池内为微孔曝气,池底有曝气管被吹断,现在需检修。
请问有没有可以不需停止进水而进行检修的方法??
免费打赏
wujunjian1982
2006年05月08日 10:50:52
22楼
还是停水检修啊
这样才是真正的道理。
回复
rain_ls
2006年05月08日 11:22:58
23楼
我认为停水是比较通用的办法。那种可提式的我是没有用过,因为我做的都是带填料的,这样根本用不上可提式。简单问题复杂化是最可拍的。所以最好以后考虑设计一个事故池,不用也没有坏处,用的时候就知道它的好了!
回复
foreise
2006年05月08日 17:17:13
24楼
我觉得一定要把水放干,活性污泥转移走,进行检修。为了以后不出现同样的难题,最好是将管路改造一下,可以将各个管路做成分离式的,阀门控制,这样就可以哪个坏了修哪个,不影响运行
回复
zrls
2006年05月09日 11:23:08
25楼
还是悬挂链工艺能避免这个问题
回复
shaowenk
2006年05月09日 12:32:21
26楼
可否介绍一下悬挂链是工艺呢??
回复
shaowenk
2006年05月09日 12:46:45
27楼

请问你们的连接管用什么材料??
怎么把它提上来??
砖砌的限位槽可否完全固定??
回复
peakye
2006年05月09日 13:19:04
28楼
停水检修对当地的环境影响太大。尤其是大型污水处理厂尤其是,社会影响太大。
潜水也是迫不得已的啊!
回复
chj1995
2006年05月10日 13:52:43
29楼
我厂宜兴市高塍玻璃钢化工设备厂生产的微孔曝气器就一直是潜水维修的,从来不用放水维护
回复
baowenjie888
2006年05月19日 14:13:12
30楼




我公司就有潜水员!都有了3年了,不过一般管道都是胶水粘结的,就是潜水员下去在水里也没办法操作,再说水下很黑(味道就不提了),所以只有曝气器坏了(如脱落)潜水员下去是有用的。
我公司网站:http://www.yx-df.com
宜兴市海兴环保填料有限公司
回复
inchen
2006年05月21日 09:02:18
31楼



不错的建议
回复

相关推荐

APP内打开