DN200以下的给水管排气阀,我以前设计都用DN20的!给水管排气阀设置,自来水厂的人说最少要用DN100的排气阀!DN100的给水管也用DN100的排气阀!
DN200以下的给水管排气阀,我以前设计都用DN20的!
给水管排气阀设置,自来水厂的人说最少要用DN100的排气阀!
DN100的给水管也用DN100的排气阀!
12楼
浙江要供配电1个,输变电1个!供配电三年20W,见证付!输变电三年22W,见证付!50岁以下!有意者联系我!
电话:13697337359
027-86830687
QQ:1042805876
-----------中国建造师人才网 小杜
免费推荐单位,满意为止!
回复
13楼
大点也没什么不可,另外有时候也不能完全说甲方就不懂,有时候他们也是经验之谈,也需要我们来消化他们的意思
回复
14楼
楼上这位朋友说的正确!
回复
15楼
甲方有实际的工作经验,也应该多听听运行过程中他们发现的实际问题。大一点也许真的好用。
回复
16楼
国内标准,排气阀口径取输水管的1/8~1/12,如果要求更大就取1/6~1/8,如果没记错就大概这个数值。
回复
17楼
国外,是根据AWWA-C51的标准计算出所需的吸排气量的大小来选口径的。
回复
18楼
排气阀太小,是存在问题的,现在的产品鱼龙混杂,效果并不理想,不过100管用100排气,还是太过了
回复
19楼
又长见识了,谢了!
回复
20楼
排气阀一般都是DN50起步,再小效果不好。
回复
21楼
keye d e guifan shangmian you de
回复