给水管排气阀设置,自来水厂的人说最少要用DN100的排气阀
蒋墨迹
蒋墨迹 Lv.8
2011年05月18日 08:52:05
只看楼主

DN200以下的给水管排气阀,我以前设计都用DN20的!给水管排气阀设置,自来水厂的人说最少要用DN100的排气阀!DN100的给水管也用DN100的排气阀!

DN200以下的给水管排气阀,我以前设计都用DN20的!
给水管排气阀设置,自来水厂的人说最少要用DN100的排气阀!
DN100的给水管也用DN100的排气阀!
免费打赏
jzs910968385
2011年05月23日 14:57:06
12楼
浙江要供配电1个,输变电1个!供配电三年20W,见证付!输变电三年22W,见证付!50岁以下!有意者联系我!
  电话:13697337359
  027-86830687
  QQ:1042805876
  -----------中国建造师人才网 小杜
   免费推荐单位,满意为止!
回复
梦想成真321
2011年05月24日 16:26:37
13楼
大点也没什么不可,另外有时候也不能完全说甲方就不懂,有时候他们也是经验之谈,也需要我们来消化他们的意思
回复
丹桂飘香
2011年05月26日 09:10:32
14楼
楼上这位朋友说的正确!
回复
tzj1978
2011年05月31日 16:54:16
15楼
甲方有实际的工作经验,也应该多听听运行过程中他们发现的实际问题。大一点也许真的好用。
回复
supperboy
2011年07月13日 10:58:59
16楼
国内标准,排气阀口径取输水管的1/8~1/12,如果要求更大就取1/6~1/8,如果没记错就大概这个数值。
回复
supperboy
2011年07月13日 11:12:13
17楼
国外,是根据AWWA-C51的标准计算出所需的吸排气量的大小来选口径的。
回复
blast6644
2011年08月02日 11:57:01
18楼
排气阀太小,是存在问题的,现在的产品鱼龙混杂,效果并不理想,不过100管用100排气,还是太过了
回复
xiloumanyue
2011年08月16日 23:49:25
19楼
又长见识了,谢了!
回复
zjut2011
2011年12月01日 17:08:57
20楼
排气阀一般都是DN50起步,再小效果不好。
回复
水将
2012年02月24日 16:48:34
21楼
keye d e guifan shangmian you de
回复