给水管排气阀设置,自来水厂的人说最少要用DN100的排气阀
蒋墨迹
蒋墨迹 Lv.8
2011年05月18日 08:52:05
只看楼主

DN200以下的给水管排气阀,我以前设计都用DN20的!给水管排气阀设置,自来水厂的人说最少要用DN100的排气阀!DN100的给水管也用DN100的排气阀!

DN200以下的给水管排气阀,我以前设计都用DN20的!
给水管排气阀设置,自来水厂的人说最少要用DN100的排气阀!
DN100的给水管也用DN100的排气阀!
免费打赏
chlorine
2011年05月18日 09:59:55
2楼
这个有标准图集的,根本不需要这么大的排气阀的。
现在的甲方真是鱼龙混杂,提出很多让人笑话的问题。可是作为设计院一般也无法强势,就算是甲方提出的违反规范的一些做法,也不得不按照甲方的意思去做,郁闷。
回复
huangzhimin
2011年05月18日 11:23:51
3楼
1、DN200mm以下的给水管采用DN20mm排气阀是可行的;
2、自来水厂的人说最少要用DN100mm的排气阀,DN100mm的给水管也用DN100mm的排气阀无规范依据;
3、选用排气阀可参见以下规定及国家标准图:
(1)《室外给水管道附属构筑物》(05S502/164);
(2)《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005 )第5.3.4条规定。
回复
蒋墨迹
2011年05月18日 18:06:07
4楼
他们反映,DN20的排气阀,非常容易被水形成水膜而封住空气!改用DN100的排气阀,才可以听到排气的“哧哧”声。

[ 本帖最后由 joe00 于 2011-5-18 18:07 编辑 ]
回复
gj123456
2011年05月19日 16:23:43
5楼
《给水排水设计手册》第3册2.4.3.2排气阀及排气阀井
(2)排气阀的选用
3)排气阀及适用的管道直径见表2-17。小于DN350的管道一般选用单口排气阀,大于DN400管道选用双口排气阀。
管路及丁字管直径D200d75 单口排气阀直径DN20
管路及丁字管直径D100d75 单口排气阀直径DN16
《给水工程》教材第四版
第九章9.2.3排气阀口径与管线直径之比一般采用1:8-1:12
因此本人认为DN200以下的给水管排气阀,用DN20可行
回复
jiangaicai
2011年05月19日 16:35:06
6楼
1、DN200mm以下的给水管采用DN20mm排气阀是可行的;
2、自来水厂的人说最少要用DN100mm的排气阀,DN100mm的给水管也用DN100mm的排气阀无规范依据;
3、选用排气阀可参见以下规定及国家标准图:
(1)《室外给水管道附属构筑物》(05S502/164);
(2)《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005 )第5.3.4条规定
回复
红尘骑士
2011年05月19日 17:03:35
7楼


向你学习,翻开给水工程,真查到了那个1/8~1/12,我还用笔在下面画着呢,都不记得了,看书真的是不停的要看啊
回复
sindy-wei
2011年05月20日 10:41:26
8楼
哪位兄弟姐妹知道,规划路上的市政给水管管径最小是多少啊?
回复
sxy_78_626
2011年05月20日 17:43:26
9楼
最少都要DN100了。因为市政消火栓最小都是DN100的。我个人认为最好是DN150以上。不知大家怎么认为?
回复
ys555250
2011年05月21日 11:22:08
10楼
买好点的排气阀,DN20就可以了。我们这暖气主供水管道上安装的同样的DN20的排气阀。好的效果很明显(什么牌子忘了)
回复
abrong
2011年05月23日 13:15:35
11楼
现在的甲方啊 时间都是这样过去的