清水池中也需要导流墙吗?
yefei_wolaile
2003年03月01日 00:05:23
只看楼主

清水池中导流墙有什么作用呢?水流线越长难道效果好吗?从什么方面说明?另外我们这里的清水池池底坡度为2/1000,有规定吗?

清水池中导流墙有什么作用呢?水流线越长难道效果好吗?从什么方面说明?
另外我们这里的清水池池底坡度为2/1000,有规定吗?
免费打赏
how24getu
2007年07月05日 09:57:11
22楼

我怎么没见到这样的图集,不设导流墙的倒见过很多。
请教一下,设了导流墙后对池壁及底板的结构计算有没有影响?我想对池壁的影响应该是温度应力或应力集中方面的,对底板是否需要进行抗冲切计算?
回复
qimingxing_80
2007年07月26日 16:25:10
23楼
生活水池必须设置倒流装置,减少死水区!水池内用是否需要设集水坑!!
回复
lwng
2007年07月26日 17:21:31
24楼
要设导流墙,1、便于保证消毒时间。2、防止清水池存在死水。
回复
lflnln
2007年07月28日 23:13:38
25楼
:)还可以沉淀部分比重比较大的悬浮杂质捏。
回复
ljhuar5
2008年02月22日 15:48:04
26楼

如果是指水厂内的清水池,要设导流墙,集水坑在水池的里面,出去就是二级泵房了,泵抽水啊
回复
huangzhimin
2008年02月25日 13:39:39
27楼
1、根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.5.4条规定: 生活饮用水的清水池、调节水池、水塔,应有保证水的流动,避免死角,防止污染,便于清洗和通气等措施。
2、根据《矩形钢筋混凝土蓄水池》(05S804)国家建筑标准设计图集有关矩形蓄水池总布置图中说明4、导流墙布置可视进出水管位置进行调整,并保证进出水管布置不产生水流短路。说明6、池底排水坡=0.005,排向吸水坑。