清水池中也需要导流墙吗?
yefei_wolaile
2003年03月01日 00:05:23
只看楼主

清水池中导流墙有什么作用呢?水流线越长难道效果好吗?从什么方面说明?另外我们这里的清水池池底坡度为2/1000,有规定吗?

清水池中导流墙有什么作用呢?水流线越长难道效果好吗?从什么方面说明?
另外我们这里的清水池池底坡度为2/1000,有规定吗?
免费打赏
nrfdzs
2006年03月14日 17:02:16
12楼
图集上都有,主要是从考虑消毒方面考虑
回复
xu123
2006年03月14日 20:43:29
13楼
1.保证消毒时间 2.防止短流
个人认为是更好的换水,不会产生死水,保证水质。
回复
mingming321
2006年03月15日 00:54:18
14楼
要,一是防止短流,尽量减少死水区
二是也可以一定程度保证与消毒剂有至少30分钟的接触时间,使余氯达标
回复
mingming321
2006年03月15日 00:55:39
15楼
一般要求清水池有2~三个导流墙
回复
lvhua2001
2006年03月15日 15:07:58
16楼
要啊
回复
guoxiaohang
2006年03月16日 11:40:42
17楼
生活水池肯定得要设置,消防水池可以不设置。
回复
woya
2006年03月16日 19:59:16
18楼


两个综合起来的呵呵,主要是死水了。
回复
wzhh200a
2006年03月17日 10:42:37
19楼


这个在大学课本里就有的!

必须设置导流墙!!!
回复
liuren1980
2006年03月17日 10:45:51
20楼
市政供水清水池真的必要设导流墙:
1、设导流墙是为相对沿长水流的流程,其目的是为了使氯有充足的时间进行消毒,保证杀毒效果。
2、确保池内没有死水残留。如果没有导流墙,不管是圆形的还是方形的,因为水池截面大,进水和出水流量相对较小,因此,在导角处或离出水管较远处,一定有死水停滞。
3、方便清洗。

清水池底一定要设底坡,并向集水坑方向,目的是清洗时是重力排水。
回复
zhehaiyou
2007年01月18日 17:30:54
21楼
集水坑内不是要设加压排水么?这样还是重力排水么?而且,集水坑应该设在水池外边吧,没有做过,设想一下。
回复

相关推荐

APP内打开