现有一项目,一车间吊顶上要吊60个吊顶式AHU,为恒温恒湿风柜,工厂有蒸汽源,加湿是采用蒸汽湿,但加热方案不太明朗,本人想到的方案有二:1、是采用蒸汽通过板换变成50~60°C热水,通过热水进入AHU加热。2、蒸汽直接进入AHU加热。每台AHU的加热功率不大也不大小,30Kw,吊顶的维护肯定是不方便的。车间的温度要求+-2度,湿度+-10%求加热方案。。。[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2011-5-17 23:25 编辑
车间的温度要求+-2度,湿度+-10%
求加热方案。。。
[
本帖最后由 lihuajiancn 于 2011-5-17 23:25 编辑 ]
2楼
最经济的设计方案个人认为就是:直接干蒸汽加湿即可~
回复
3楼
方案一价格高点,控制精度,节能,安全性等有点优势
回复
4楼
在吊顶内,热水不比蒸汽安全得更多。个人意见。
回复
5楼
同感
回复
8楼
高品质热源比低品质的好。至于蒸汽换热成热水,其节能性能就存在问题,不知道比蒸汽直接做热源节能在哪里。
大家都应该知道,高品质热源转换为低品质热源再供应给系统,其全效率必然会降低,怎么还可以节能啊??
回复
9楼
蒸汽凝结水现在还有谁不回收吗?
回复
10楼
在南方我们都做工厂类的比较多,其实我没做过蒸气源的供热系统,对这方面的理解不到位啊,为了挣点积分乱发表意见了,杯具!
回复
11楼
加热盘管以蒸汽盘管选型设计就行了,关键是选好蒸汽管道上控制阀门,特别是疏水装置。
回复