偏心率的问题求助
shatiangaoming
2011年05月17日 22:22:59
只看楼主

地下室偏心率0.6怎么办

地下室偏心率0.6怎么办
免费打赏
royyifeng
2011年05月18日 10:01:43
12楼
我觉得楼主可能是看错了把 超限只有钢结构听过偏心率 混凝土结构只有基础存在偏心率的要求,也是为了控制建筑物的倾覆问题
回复
fipper
2011年05月18日 10:33:34
13楼


地下室这层的偏心啊,计算文件里每层都有个偏心率不是吗
回复
fipper
2011年05月18日 10:37:37
14楼


不是筏形基础,是桩基础。刚心偏下面的主楼,重心由于一个方向有大的裙楼,更靠近总平面的中线
回复
fipper
2011年05月18日 10:40:19
15楼


建筑物的倾覆?计算文件看倾覆比满足要求,我记得那篇文章提到偏心超过0.2,位移比和周期比就什么的
回复
x1xqq
2011年05月18日 10:41:22
16楼

刚心与重心的偏差无控制要求。
此偏差对扭转有影响。对位移比有影响。
回复
fipper
2011年05月18日 11:24:50
17楼


那在远离主楼的裙楼一边增设不填土的构造“挡土墙”,有用吗

[ 本帖最后由 fipper 于 2011-5-18 11:26 编辑 ]
回复
x1xqq
2011年05月18日 12:11:07
18楼

有用。
但,对于嵌固部位是地下室顶板的,一般没必要。
在另一贴中说的,地下室有一侧是临空的(是同一个工程吧),设墙,有利的。
回复
fipper
2011年05月18日 14:26:01
19楼


是啊。现在已经顶板嵌固端出图了,桩基础和构造防潮板都只是构造配筋

[ 本帖最后由 fipper 于 2011-5-18 14:34 编辑 ]