建材试验取样方法(1)
dalishuiniu99
2011年05月17日 20:47:03
只看楼主

【转】1、低碳钢热轧圆盘条 (GB/T701-1997)1.1试验项目:拉伸试验、冷弯试验。1.2取样数量:拉伸1根、冷弯2根。1.3取样批量:同一牌号、同一炉(罐)号、同一规格的为一批,每批重量不得大于60t。允许由同一牌号的A级钢和B级钢,同一冶炼方法和浇铸方法、不同炉罐号的钢轧成的圆盘条组成混合批,但每批不得多于6个炉罐号,各炉罐号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%。

【转】1、低碳钢热轧圆盘条 (GB/T701-1997)

1.1试验项目:拉伸试验、冷弯试验。

1.4取样方法:从检验合格的盘条中任选两盘钢筋,分别切取冷弯试样各1根,其中一盘上截取拉伸试样,试样从盘条端头不小于500mm处切取。

当检验项目中有一项检验结果不符合标准有关规定时,则应从同一批钢筋中重新加倍随机取样,对不合格项目进行复验。复验结果中如仍有一项不合格时,则判该批为不合格品。

1.5取样长度

拉伸试样:10d+230mm;

冷弯试样:15d+150mm;

注:d为钢筋直径(下同)。

1.6委托单:注明委托单位、工程名称、取样钢筋的直径、批量、牌号、生产厂名、批号、用途等。
免费打赏
dalishuiniu99
2011年05月17日 20:49:03
2楼
【转】]2、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋(GB13013-91,GB1499-1998)
2.1试验项目:拉伸试验、冷弯试验。
2.2取样数量:拉伸2根、冷弯2根。
2.3取样批量:同一牌号、同一炉(罐)号、同一规格、同一交货状态的钢筋为一批,每批重量不得大于60t。允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇铸方法、不同炉罐号组成的混合批,但各炉罐号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%。
2.4取样方法:从检验合格的盘条中任选两根钢筋分别切取拉伸、冷弯试样各1根。试样从钢筋端头不小于500mm处切取。
当检验项目中有一项检验结果不符合标准有关规定时,则应从同一批钢筋中重新加倍随机取样,对不合格项目进行复验。复验结果中如仍有一项不合格时,则判该批为不合格品。
2.5取样长度
拉伸试样:光圆钢筋为10d+230mm;带肋钢筋当d≤25mm时为500mm,当25mm<d≤32mm时为550mm,当32mm<d≤50mm时为600mm;(GB1499-1998)
冷弯试样:5d+150mm。
2.6委托单:注明委托单位、工程名称、取样钢筋的直径、批量、牌号、生产厂名、批号或合格证编号、用途等;用作抗震等级为一、二级的框架结构纵向受力钢筋时应注明。
回复
dalishuiniu99
2011年05月17日 20:53:16
3楼
【转】3、钢筋混凝土用冷轧带肋钢筋 (GB13788-2000)
3.1试验项目:拉伸试验、冷弯试验。
3.2取样数量及批量:拉伸试验每盘1根,冷弯试验每批取2根。每盘指生产钢筋的原料盘;每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成,且每批不大于60t。
3.3取样方法:从检验合格的钢筋中,从钢筋端头不小于500mm处切取。
3.4取样长度
拉伸试样:400mm;
冷弯试样:300mm。
3.5委托单:注明委托单位、工程名称、钢筋的直径、级别、批量、生产厂名、批号、相应合格证编号、用途等。

4、冷轧扭钢筋 (JG3046-1998,GB/T2975-1998)
4.1试验项目:拉伸试验、冷弯试验、重量、节距、厚度。
4.2取样数量:拉伸2根、冷弯1根。重量、节距、厚度各3根。
4.3取样批量:每个验收批由同一牌号、同一规格尺寸、同一台轧机、同一台班的钢筋组成,且每批重量不得大于10t,不足10t按一批计。
4.4取样方法:从检验合格的钢筋中任选2根,1根钢筋上切取1根拉伸试样、1根冷弯试样,另1根钢筋上切取1根拉伸试样。取样部位距离钢筋端头不小于500mm。当检验项目中有一项检验结果不符合标准有关规定时,则应从同一批钢筋中重新加倍随机取样,对不合格项目进行复验。
4.5取样长度:宜取偶数倍节距且不小于4倍节距,同时不小于500mm。
4.6委托单:注明委托单位、工程名称、钢筋标志直径、类型、数量、生产厂名、相应合格证编号、用途等。
回复
dalishuiniu99
2011年05月17日 20:57:12
4楼
5、钢筋闪光对焊接头 (JGJ18—2003)
5.1试验项目:拉伸试验、冷弯试验。
5.2取样数量:拉伸3根、冷弯3根。
5.3取样批量:在同一台班内,由同一个焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批。当同一台班内焊接接头数量较少,可在一周内累计计算;累计仍不足300个时亦按一批计算。
5.4取样方法:从外观检验合格的接头中随机切取。当拉伸实验中有一个试件抗拉强度小于规定值,或有两个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,应再取六个试件进行拉伸试验复试;当弯曲试验中有两个试件发生破断时,应再取六个试件进行弯曲试验复试。
5.5取样长度
拉伸试样:8d+230mm;
弯曲试验:HPB235为5d+150mm,HRB32为7d+150mm, HRB400为8d+150mm.
5.6委托单:注明委托单位、工程名称、母材直径、级别、代表接头数量、使用工程名称、取样部位、焊接人。
回复
wujidong
2011年05月17日 21:03:32
5楼
这是老规范,已经作废了
回复
富强168
2014年03月22日 11:56:02
6楼
这是老规范,已经作废了
回复