关于变频器的无功功率补偿问题。
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年05月17日 16:38:04
只看楼主

有一台10KV到400V变压器。下面所带的电机全部是变频电机,全部都是用变频器。没有其它任何负荷。 请问这个系统的总配电柜 要不要设无功功率补偿?

有一台10KV到400V变压器。下面所带的电机全部是变频电机,全部都是用变频器。没有其它任何负荷。 请问这个系统的总配电柜 要不要设无功功率补偿?
hsa8
2011年05月17日 17:39:08
2楼
这个要看所用变频器的型号,容量稍大点的变频器,内部都有带直流电抗器,有些进线还有加交流电抗器,据现场情况而定。
回复
xiongbng
2011年07月23日 23:28:04
3楼
一般情况下不用。
回复
xmgodq
2011年07月27日 16:06:51
4楼
肯定要加的,还要注意谐波影响
回复
智库
2011年07月28日 00:11:47
5楼
变频器离变压器远的话,补偿要在变频器输入侧补偿。离变压器近也可以在变压器输出侧总开关侧统一补偿。
回复
tsctwlx
2011年07月31日 10:01:35
6楼
变频器的无功损耗是因为变频器产生高次谐波而形成的,因此不能用增加电容柜的方式来补偿,只能用增加电抗器的方式解决
回复