防排烟阀门问题
cjmozhe2007
2011年05月17日 15:44:05
来自于通风排烟
只看楼主

小弟有个疑问,什么时候有280度的防火阀,什么时候有70度的防火阀,请高手指教

小弟有个疑问,什么时候有280度的防火阀,什么时候有70度的防火阀,请高手指教
免费打赏
snail_yin
2011年05月17日 15:59:57
2楼
简单的说,排烟管道上设置280度防火阀,其他功能的通风、空调、加压送风管道设置70度防火阀。厨房排油烟管道设置150度防火阀。
回复
tangchaoyhl
2011年05月18日 17:04:04
3楼
注意哦,用于排烟补风的要加280度阀
回复
cjmozhe2007
2011年05月18日 19:13:53
4楼
谢谢版主,了解了
回复
crazy_123456
2011年05月19日 11:52:39
5楼
请参照《建规》条文说明(P352)防火阀排烟阀分类说明表,一目了然~
回复
孩儿她爹2014
2011年05月19日 13:13:51
6楼


排烟补风是70℃阀
回复

相关推荐