图纸简介: A区通风平面图、A区设备层通风平面图、A区七层毒物检测室通风平面图、B区通风平面图、B区设备层通风平面图、D区通风防排烟平面图、卫生间通风平面图、通风设计说明、大型实验室排风、采用玻璃钢管道等。 附件名:20064151145102753787.zip 文件大小:2579K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
A区通风平面图、A区设备层通风平面图、A区七层毒物检测室通风平面图、B区通风平面图、B区设备层通风平面图、D区通风防排烟平面图、卫生间通风平面图、通风设计说明、大型实验室排风、采用玻璃钢管道等。
附件名:20064151145102753787.zip
文件大小:2579K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
1.图面不错,各种定位尺寸基本到位.
2.走管过于复杂,若排风立管就近直接上屋面.不仅可以节省大量的管材安装费用,而且还可以减少阻力,运行时可节省可观的电费.
3.如果本工程还没实施,建议修改方案.
回复
3楼
1、推荐人将图纸的的编号(图号)删除了,不方便读者看图。
2、“A区设备层通风平面图”中风机房的玻璃钢排风机共79台,分别集中放置在设备层的四个房间里,设计未对房间采取消声减噪处理。
3、各排风系统的未设计消声减噪装置,设计对此也没有具体要求。
4、设计说明中要求“排风、排烟管道采用镀锌钢板制作,其钢板厚度”却要求按一般中、低压系统选用。排风系统可以,但排烟系统风管的钢板厚度应按高压系统设计。
5、设计说明中明确了“洁净实验室设置排风系统,每个洁净区设置一套排风系统。送风由空调系统保证。洁净实验室设置空调系统,空调系统待工艺条件确定后另行设计”。
不知本设计(排风系统)是否考虑到了今后空调系统设计,是否能满足空调系统的功能要求,特别是房间内的空间要求。
6、设计说明中“风道穿越防火分区处安装防火阀,没有安装在风井内的风道穿越楼板处安装防火阀”没有完全表达清楚设计意图或规范要求。
“风道穿越防火分区处安装防火阀”没有错。但垂直风管与水平风管交接处的水平管段上应安装防火阀。
7、穿越变形缝处的两侧均应安装防火阀。但设计的“A区七层通风平面图”排风管道在穿越变形缝处却出现了多种设置防火阀的情况:
一种在穿越变形缝处的两侧均设置了,这是正确的。
另两种只在变形缝的一侧设置了或两侧都没有设置(见截图1、截图2)。这两种情况都不对。
8、设计说明中“对不能靠近防火墙的,应将防火阀至防火墙段的风道涂防火涂料”不妥。
防火涂料一般是涂刷在燃烧或易燃材料表面上的(装饰工程使用的较多),涂刷在风道上的作用不大。
应按GB50045-95的规定“穿越防火墙和变形缝的风管的两侧各2.00m范围内应采用不燃烧材料及其粘接剂”。
9、设计仅要求施工采用GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》,还应该根据GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》确定相关的要求。
10、设计要求选用的T607施工图集已废止。
总的设计不错,值得学习和借鉴。
(截图1)
回复
4楼
(截图2)
回复
5楼
我设计的一个工程也遇到的管道穿越变形逢的问题
我个人认为:风管穿越变形缝时不但要加防火阀,也要加软接
回复
7楼
:handshake :time: :time: :kiss: :loveliness: :handshake
回复
8楼
????????????????????????????????????
回复
9楼
........................
回复