消防通道的卷帘门电源问题
xiaojidong26
xiaojidong26 Lv.11
2006年05月01日 00:45:25
只看楼主

一个厂房 建筑中间设置了消防通道 设了两条卷帘门 建筑注明了不是防火的卷帘 问 这种情况要两路供电吗 还是卷帘门不能常闭 要常开?

一个厂房 建筑中间设置了消防通道 设了两条卷帘门 建筑注明了不是防火的卷帘 问 这种情况要两路供电吗 还是卷帘门不能常闭 要常开?
免费打赏
liufengjian2008
2006年05月01日 08:52:56
2楼
这种情况要两路供电
回复
王若男
2006年05月01日 10:05:21
3楼

只要是消防通道,就应该用双路电源
回复
sailyoung
2006年05月01日 20:10:40
4楼
消防卷帘门属于消防设施,应该使用双电源。
回复
co1632005
2006年05月02日 21:46:03
5楼
应该不是
回复
bqg
2006年05月03日 14:12:31
6楼
"建筑注明了不是防火的卷帘 "那麽究竟是甚麽卷帘?其作用是甚麽?搞明白后才能确定供电等级.
回复
fasfaco
2006年05月03日 14:27:45
7楼
如果你有决策权利那就改双电源吧,如果你没有,就向上级反映等候命令吧,不过你的思考点切入得很好.敢于求真,不盲目埋头苦干.好同志!!
回复
why_cool
2006年05月03日 16:16:24
8楼
做电气配电,第一肯定是确定用电设备的用途,然后我们才能定用电性质,有疑问先和建筑确认后再说。
至于楼主说的卷帘门不能常闭要常开,不知道是啥意思,是门就总归有开有闭的,只是处于疏散通道上的防火卷帘门在控制可能会分两次罢了。可详见火灾自动报警设计规范中消防联动要求那部分。
回复
hys_nc
2006年05月04日 11:11:29
9楼
不能搞一刀切,要具体问题具体分析!
回复
dllensong
2006年05月05日 14:46:16
10楼
我个人认为这是因为建筑上防火分区超过面积了,才设这卷帘门。但你这道门设在消防通道上就一定要末端双电源,而且要两侧都要有烟感、温感,还要有手动启动按纽。1.当感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;2.当感温探测器动作后,卷帘下降到底。
回复
xiaoqun_zh
2006年05月05日 19:53:55
11楼
卷帘门应该双路供电,平时都是打开的,在遇到火灾时由消防控制室联动降下,是不是一次就降到底需根据实际情况来定的。
回复