热水采暖系统“压力损失相对差额”的问题
8lwhb
8lwhb Lv.4
2011年05月17日 14:37:30
只看楼主

热水采暖系统“压力损失相对差额”的问题GB50019-2003第4.8.6条规定:热水采暖系统的各并联环路之间(不包括共用管段)的计算压力损失相对差额,不应大于15%我的问题是:对于甲乙两个并联环路,假设甲环路的损失为50KPa,乙环路的损失为100KPa,那么“压力损失相对差额”的计算是(100-50)/100=50%呢?还是(100-50)/50=100%呢?请高人指教,并注明依据和出处,先谢了

热水采暖系统“压力损失相对差额”的问题
GB50019-2003第4.8.6条规定:热水采暖系统的各并联环路之间(不包括共用管段)的计算压力损失相对差额,不应大于15%
我的问题是:
对于甲乙两个并联环路,假设甲环路的损失为50KPa,乙环路的损失为100KPa,那么“压力损失相对差额”的计算是(100-50)/100=50%呢?还是(100-50)/50=100%呢?
请高人指教,并注明依据和出处,先谢了
免费打赏
luochongchong
2016年07月05日 08:39:53
2楼
请大神赐教
回复
co1443150617394
2016年07月18日 16:21:52
3楼
这里的并联环路应该是分别都于最不利环路的压损做比较,(最不利环路压损—某一并联环路压损)/最不利环路压损≤15%。