求助~金属外壳能当等电位接地体嘛~~
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2011年05月17日 14:03:01
只看楼主

金属外壳能当等电位接地体嘛公司产品外壳是一金属集装箱,集装箱上设有接地桩(就是给了一个能接地的地方,这个桩和金属集装箱为一个整体,做死的),通过接地桩吧整个集装箱直接接到接地极。集装箱内装有电脑,UPS,机柜等设备。集装箱内所有用电设备,机柜等的接地都是直接和外壳连接。没有统一的接地点。只能保证是和外壳良好接触的。原有的接地合理吗?原来的接地没设置专用的接地装置。可以这么说整个外壳金属体就是专用的接地装置。这个合理吗?

金属外壳能当等电位接地体嘛
公司产品外壳是一金属集装箱,集装箱上设有接地桩(就是给了一个能接地的地方,这个桩和金属集装箱为一个整体,做死的),通过接地桩吧整个集装箱直接接到接地极。
集装箱内装有电脑,UPS,机柜等设备。集装箱内所有用电设备,机柜等的接地都是直接和外壳连接。没有统一的接地点。只能保证是和外壳良好接触的。
原有的接地合理吗?原来的接地没设置专用的接地装置。可以这么说整个外壳金属体就是专用的接地装置。这个合理吗?
我想还是设个等电位接线排好。把集装箱整体的接地以及内部设备的接地都练到等电位接线排上,再通过接线排接地。请问那个合理啊
免费打赏
dylan3940
2011年06月02日 10:06:20
12楼
集装箱属于运输行业,一直不知道它还要接地,学习了
回复
bjx1025
2011年06月03日 14:29:55
13楼
回复
xxf158
2011年06月03日 22:50:22
14楼
讨论得很精彩,本人在此向大家学习的同时向大家表示感谢了!
回复

相关推荐