昨天碰到一怪事,有一台电动机的启动器,没有启动时,测量三相电压正常,对中性线电压正常,但是一启动发现电动机声音不对,是缺相的声音。测量三相电压发现有一相电压降低很多,这样几十伏。停止后测量三相电压正常。
昨天碰到一怪事,有一台电动机的启动器,没有启动时,测量三相电压正常,对中性线电压正常,但是一启动发现电动机声音不对,是缺相的声音。测量三相电压发现有一相电压降低很多,这样几十伏。停止后测量三相电压正常。
2楼
测量电机没有?
回复
3楼
电压低的那一相有接触不良的地方
回复
4楼
看看是不是接触不良,活着断路器坏了。
回复
5楼
“活着断路器坏了”,死了“断路器主触头接触不良”!
也有可能是线路接头出问题了。
检查一下,哪个地方发热最严重,那地方就是故障点。
回复
6楼
赞同区管的做法啊,我就碰到过这样的问题啊 后来发现就是空开的螺丝松动啊。
回复
7楼
我也遇到过类似的事情,后来发现也是其中有一根线的断路器上面的螺丝松了
回复
8楼
回复
9楼
有接触不良的地方。
回复
10楼
电压低的那相的断路器到电机之间的主回路各个节点间有接触不良问题,可以在运行时使用电压表在本相回路采用跨接测量方法,接触良好是没有电压的,有接触不良地方就有电压差。很直接得就查到问题的原因。
回复
11楼
有接触不良之处。
用目测颜色法
或
直接用测温枪测量设备运行时供电线路及设备各关键连接点的温度,
一般就可以很快找到发热最严重的故障点!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-20 08:36 编辑 ]
回复