请教一个截流倍数和污水厂处理水量的问题
porchid
porchid Lv.2
2011年05月17日 11:21:10
只看楼主

在一些旧城区,如果截流倍数是n,那么将会有设计污水量×(1+n)的污水进入污水厂。然而,看了很多可研,虽然都提了截留倍数,但最后的设计流量仍然按照用水量折算成污水量,根据这个污水量定污水厂的规模,请教下这样是不是搞错了?

在一些旧城区,如果截流倍数是n,那么将会有设计污水量×(1+n)的污水进入污水厂。
然而,看了很多可研,虽然都提了截留倍数,但最后的设计流量仍然按照用水量折算成污水量,根据这个污水量定污水厂的规模,请教下这样是不是搞错了?
免费打赏
yrnf76
2011年05月17日 17:24:09
2楼
两个概念,设计规模按照用水量折算成污水量,截流倍数用来校核
回复
排水西瓜皮
2011年05月18日 10:03:07
3楼

那你用10万吨的污水厂拿20万吨或者30、40万吨的水量校核给我看看!

[ 本帖最后由 iwas 于 2011-5-18 10:06 编辑 ]
回复
chlorine
2011年05月18日 10:12:04
4楼
雨天并不经常有的,发生截留倍数的流量的日子比较少,况且如果有调节池,应该还是可以的,所以按照截留倍数流量来校核,应该是可以的。
回复
huangzhimin
2011年05月18日 11:01:09
5楼
1、污水厂设计规模是指设计平均日污水量;
2、污水厂设计流量对分流制排水体制为城市平均日污水量乘以污水总变化系数确定;对合流制排水系统(分全部或局部地区)为城市(分全部或局部地区)平均日污水量乘以(1+n)确定;截流倍数设计一般取n=1,是针对(分全部或局部地区)合流制排水系统而言;
3、城市无论何种排水体制,污水厂设计规模指设计平均日污水量是不变的;对分流制排水体制,整个处理工艺按设计流量(平均日污水量乘以污水总变化系数)设计;对合流制排水系统,一级处理工艺按设计流量(平均日污水量乘以污水总变化系数)设计,按雨季设计流量(平均日污水量乘以1+n)校核,并外排;其它处理工艺按设计流量(平均日污水量乘以污水总变化系数)设计。
回复
排水西瓜皮
2011年05月18日 11:13:12
6楼
楼上的是正解!感谢。
回复
mmzti
2015年06月25日 09:21:40
7楼
huangzhimin 发表于 2011-5-18 11:01 1、污水厂设计规模是指设计平均日污水量;2、污水厂设计流量对分流制排水体制为城市平均日污水量乘以污水 …雨季怎样校核了?是不是初沉池与提升泵站设计规模采用1+n的规模设计,如果外排,根本不用考虑截流倍数啊