请教一个截流倍数和污水厂处理水量的问题
porchid
porchid Lv.2
2011年05月17日 11:19:53
来自于水处理
只看楼主

在一些旧城区如果截留倍数是n,那么将会有设计污水量×(1+n)的污水进入污水厂。然而,看了很多可研,虽然都提了截留倍数,但最后的设计流量仍然按照用水量折算成污水量,根据这个污水量定污水厂的规模,请教下这样是不是搞错了?

在一些旧城区如果截留倍数是n,那么将会有设计污水量×(1+n)的污水进入污水厂。
然而,看了很多可研,虽然都提了截留倍数,但最后的设计流量仍然按照用水量折算成污水量,根据这个污水量定污水厂的规模,请教下这样是不是搞错了?
免费打赏
fgaq7777
2011年05月18日 12:55:41
2楼
回复
wgd1419
2011年05月18日 13:51:38
3楼
应该根据截留倍数来确定污水处理厂一级处理构筑物的尺寸,二级就不一定了
回复
a_hu_o
2011年05月18日 15:48:14
4楼
二楼的解析,让我明白了一点点。呵呵。
回复
zzhenxue
2011年05月18日 22:04:56
5楼
因为是合流制,初期雨水污染较严重,截留倍数是确定一级处理构筑物的规模,如格栅、沉砂池,二级处理不考虑截留倍数
回复
春风拂面
2011年05月19日 08:00:45
6楼
截留倍数只是偶发性的,毕竟雨水不是天天都下。所以在实际上好像是根据最大水量包括截留雨水量设计一级处理设施,儿二级的应该按照污水折算设计。
回复
bypp123
2011年05月19日 16:32:24
7楼
截留倍数只是偶发性的,毕竟雨水不是天天都下。所以在实际上好像是根据最大水量包括截留雨水量设计一级处理设施,儿二级的应该按照污水折算设计。 是这样的
回复
usdan
2011年06月10日 21:12:29
8楼
学习啦

楼主很严谨啊
回复

相关推荐

APP内打开