关于电梯机房的排风
flyingbird
flyingbird Lv.12
2006年04月30日 19:49:31
来自于通风排烟
只看楼主

代友发贴,问题如下:请问,电梯机房排风是指每层的电梯井都要排风,还是只是指屋顶的电梯机房排风?电梯机房的排风量具体怎么确定?技术措施上说,按照电梯设备的发热量和要求温度,确定排风量。 有人说是按电梯机房的换气次数10-15次/h,可以按照这换气次数计算吗? 到底该怎么确定?!请各位大虾帮忙解答,在此多谢了!

代友发贴,问题如下:

请问,电梯机房排风是指每层的电梯井都要排风,还是只是指屋顶的电梯机房排风?
电梯机房的排风量具体怎么确定?技术措施上说,按照电梯设备的发热量和要求温度,确定排风量。
有人说是按电梯机房的换气次数10-15次/h,可以按照这换气次数计算吗?
到底该怎么确定?!请各位大虾帮忙解答,在此多谢了!
免费打赏
liuyangkee
2006年04月30日 21:22:13
2楼
九九  你所指的电梯层层的那是电梯前室送风吧   那是要保证前室的压力 避免火灾时人员无法疏散 
一般电梯机房控制室在屋顶 那里是要做排风的  你可以看看顶上的机房有没有能自然排风的能力 如果可能可以开外窗加上电梯机房自带的冷源空调 我觉得是最好的 来代替风机排风  如果不能自然排风 根据电梯的发热量确定 一般10--15次 已经完全够了 如果按空调  排气量可适当选小些