刚刚从学校踏入工地,施工专业知识近乎为零。从今天开始,每天积累一条新知识,一步一步让自己历练起来。也希望网友们共同参与,分享自己的积累,指正出现的错误。先在这里给自己定下规则:1、为避免混乱,每天的更新以时间为标题,争取每日一条。2、不急于求成,每人每日只能更新一条。3、知识面不局限,暖通空调相关或施工管理均可。4、为尊重论坛里的网友,如果某条知识来自于本论坛,注明出处。5、如果某条知识有差错,要另外在后面的楼层订正。
刚刚从学校踏入工地,施工专业知识近乎为零。从今天开始,每天积累一条新知识,一步一步让自己历练起来。也希望网友们共同参与,分享自己的积累,指正出现的错误。
先在这里给自己定下规则:
1、为避免混乱,每天的更新以时间为标题,争取每日一条。
2、不急于求成,每人每日只能更新一条。
3、知识面不局限,暖通空调相关或施工管理均可。
4、为尊重论坛里的网友,如果某条知识来自于本论坛,注明出处。
5、如果某条知识有差错,要另外在后面的楼层订正。
6、如果其他网友愿意在本贴分享自己的积累,那么请遵守上述规则,并且避免再写别人写过的知识。
2楼
镀锌钢管应采用螺纹连接,当管径大于(注意:不是大于等于)DN100时,可采用卡箍式、法兰或焊接连接,但应对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。
回复
3楼
螺纹连接的管道,螺纹应清洁,规整,断丝或缺丝总量不大于螺纹全扣总量的百分之十。接口处根部外露螺纹为2-3扣,无外露填料。镀锌管道的镀锌层应注意保护,对局部的破损处,应做防腐处理。
回复
4楼
冷凝水管的坡度应符合设计文件要求,设计无规定时坡度宜大于等于8‰,连接软管的长度不宜大于150mm。
回复
5楼
当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。
当阀门与管道以焊接方式连接时,阀门不得关闭;焊缝底层宜采用氩弧焊。
回复
6楼
当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。
当阀门与管道以焊接方式连接时,阀门不得关闭;焊缝底层宜采用氩弧焊。
回复
7楼
其实刚毕业的时候到现场感觉很多东西不懂,学到的知识用不上,有劲用不上,有劲好象打在绵花上一样。
回复
8楼
法兰、焊接及其他连接件的位置设置应便于检修,不得贴近墙壁、楼板和管架,如果是两管或多管并行,管子间距不宜过小。
回复
9楼
安全阀应垂直安装
回复
10楼
阀门安装位置应保证阀门开闭方便,留有检修空间,阀杆保证朝向水平位置以上。
回复
11楼
与风机盘管进出口的阀门最好安装在接水盘上方,若阀门漏水不会损坏吊顶。
回复