门式钢架端部一榀刚架其中一个柱子
五月风川
2011年05月16日 23:32:38
只看楼主

门式钢架端部一榀钢架其中有一根柱子和其它门刚的柱子不在统一纵向轴线上可以吗?由于该项目是扩建项目,该柱子位置不巧背管线占用了。柱子立不起来,就想把该端部门刚跨度改小点,不知道可不可以。门刚17m高,柱矩7m。

门式钢架端部一榀钢架其中有一根柱子和其它门刚的柱子不在统一纵向轴线上可以吗?由于该项目是扩建项目,该柱子位置不巧背管线占用了。柱子立不起来,就想把该端部门刚跨度改小点,不知道可不可以。门刚17m高,柱矩7m。
免费打赏
dzs11
2011年05月20日 15:51:32
12楼
抗风柱吧?可以看看518-3图集。那里面都是非常标准的刚架。另:门式刚架。不是门式钢架。
回复
l-f-y12193011
2011年05月20日 22:20:58
13楼
没图没真相
回复
cary163
2011年05月21日 15:09:42
14楼
端跨改变跨度完全可行,根据实际情况建模重新计算!
对整体没有影响!
回复
苏州派大星
2011年05月21日 22:50:14
15楼
以人为镜可以明得失,以史为镜可以知兴衰,我来学习一下。
回复
ccq0707
2011年05月22日 08:59:46
16楼
应该可以吧,只是有些部位处理起来可能要麻烦些,例如如果要求外墙齐平的话那你的墙檩托可能就得做适当的处理了,还有上面说过的系杆可能也不能在一条轴线上了。
回复
fxf001
2011年05月22日 14:27:08
17楼
回复
cnman
2011年05月23日 09:35:34
18楼
希望能将构造详图及平面图上传,才好分析。
回复
cnman
2011年05月23日 09:36:26
19楼
希望能将构造详图及平面图上传,才好分析。
回复
heng761
2011年05月23日 20:25:23
20楼
看过你的图了,完全可以,改变柱子那品钢架的悬挑钢梁要注意放大点,还有下边的墙体怎么布置要考虑下
回复

相关推荐