门式钢架端部一榀刚架其中一个柱子
五月风川
2011年05月16日 23:32:38
只看楼主

门式钢架端部一榀钢架其中有一根柱子和其它门刚的柱子不在统一纵向轴线上可以吗?由于该项目是扩建项目,该柱子位置不巧背管线占用了。柱子立不起来,就想把该端部门刚跨度改小点,不知道可不可以。门刚17m高,柱矩7m。

门式钢架端部一榀钢架其中有一根柱子和其它门刚的柱子不在统一纵向轴线上可以吗?由于该项目是扩建项目,该柱子位置不巧背管线占用了。柱子立不起来,就想把该端部门刚跨度改小点,不知道可不可以。门刚17m高,柱矩7m。
免费打赏
天涯居士
2011年05月17日 07:42:43
2楼

完全可以呀,这种做法也很常见。
回复
add_oil
2011年05月17日 08:36:14
3楼
发张图上来看看。
回复
daisong8
2011年05月17日 15:54:41
4楼
肯定行的,你按17M算钢架,现在跨度小了当然可以
回复
五月风川
2011年05月17日 20:27:30
5楼
这样做纵向布置该注意些什么,该柱的纵向水平力靠刚性系杆传递给钢架?附平面布置图。
回复
smhiloy
2011年05月19日 01:30:14
6楼
问题不大,就是梁端部系杆错位了,柱间支撑在第一跨还是第二跨呢,17m高了点,中间系杆错位连不上了
回复
allin
2011年05月19日 09:01:46
7楼
1.左山墙移柱处的风荷载已经不能直接传到柱间支撑上了,应重新考虑风荷载传力路径
2.左下部悬挑距离有点大了,看是硬算过,或者考虑左下角增设柱
3.屋面斜撑太多,仅边缘需要,且与柱间支撑同跨
回复
tumuzaixians
2011年05月19日 09:17:05
8楼
你这种情况遇到比较少,但设计还是能做的,改变一下形式就可以!
回复
夏宁
2011年05月20日 07:41:06
9楼
柱间支撑避开这个位置应该就可以了。门钢本来就是一榀一榀的,纵向靠柱间支撑。
回复
lh1179708284
2011年05月20日 09:14:16
10楼
有没有图啊 有图有真相才能更准确的回答你呀!!!
回复
t215010271
2011年05月20日 11:55:46
11楼
回复