75kW及以上电机已经配置了变频器,还有没有必要配置框架式断路器 了?

75kW及以上电机已经配置了变频器,还有没有必要配置框架式断路器 了?
免费打赏
百家争鸣
2011年05月17日 07:50:12
2楼
楼主状况介绍的不清,如果只有一带一的变频成套装置(通常安装在配电室),柜内应该有塑壳断路器,没有必要安装框架断路器,一般框架断路器额定电流在1000A以上。
回复
y.o.n
2011年05月17日 08:56:12
3楼
75KW及以上,范围太大,不好说,75KW在范围内,750KW也在范围内.
回复
ww-2004-ww
2011年05月17日 10:24:37
4楼
是一对一的变频器,安装在配电室附近的,电机最大110kW.
回复
y.o.n
2011年05月19日 07:19:25
5楼
110KW,完全没有必要用.
回复
y502x
2011年05月22日 21:47:14
6楼
变频器是工控设备,当然它也具有一些保护功能,但变频器的某些部分(例整流变压器、电源电缆等}也可能发生短路,这些故障变频器可能就保护不了。就得靠断路器了。还有说当变频器本身保护失灵,断路器也可以作为后备。因此断路器还是要装的。至于是壳式还是框架式,是高压还是低压,要视具体情况而定了。
回复