【求助】“某80kVA箱变系统主接线图”,请教是否合理?
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2011年05月16日 18:10:08
只看楼主

设计思路如下:1.跌落式熔断器:根据规程选择额定电流10A比较合宜,但据典型设计选用额定电流为20A;查,厂家没有这一规格的令克;选标准最小值100A选型,短路开断应没有问题,但对变压器过载则无应对能力了。2.高压侧电源进线,按经济电流密度校验,25截面的电缆是合宜的;但据查,无该型号电缆“YJV22-8.7/15-3×25”,是否选择其他型式?或者干脆换为标称最小截面35的;3.箱变容量为80kVA,低压柜配3面是否合宜?这里将进线柜单列,主要考虑合柜是否会造成误碰、误操作或者尺寸不够;

设计思路如下:
1.跌落式熔断器:根据规程选择额定电流10A比较合宜,但据典型设计选用额定电流为20A;查,厂家没有这一规格的令克;选标准最小值100A选型,短路开断应没有问题,但对变压器过载则无应对能力了。
2.高压侧电源进线,按经济电流密度校验,25截面的电缆是合宜的;但据查,无该型号电缆“YJV22-8.7/15-3×25”,是否选择其他型式?或者干脆换为标称最小截面35的;
3.箱变容量为80kVA,低压柜配3面是否合宜?这里将进线柜单列,主要考虑合柜是否会造成误碰、误操作或者尺寸不够;
4.低压柜测量用三只还是一只CT,有明确的规定吗?还是说地区差异?
5.该容量箱变出线2回是否合理?需备用1回不?主要考虑到,备用,又不可能联动(倒负荷),检修肯定是要断开低压主开关的,所以备用好像用处不大,所以没有考虑;
6.该容量的箱变,查规程,一般不考虑无功补偿;这里还是按40%主变容量补偿,是否合宜?另:电容器组数与总容量如何匹配?这里8组,每组4千乏的配置是否合理?
7.第一个配电项目,请各位大虾多多指教。


[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2011-5-16 18:20 编辑 ]
2d9f34ce55f01ca21082.wmf
96.0 KB
立即下载
e59a41ab6da84e36d0d0.rar
34.1 KB
立即下载
免费打赏
zhiwozuiwo
2011年05月16日 18:25:29
2楼
诚惶诚恐中
回复
y502x
2011年05月16日 22:53:28
3楼
应按2倍额定电流选熔断器,选100A太大了,不能没有过载保护.
回复
jhl19890227
2011年05月17日 00:31:19
4楼
跌落式最小的不是有40A的么。。好像似乎是。。
回复
xdetect
2011年05月17日 13:20:42
5楼
我的歪见:
1、“.跌落式熔断器:根据规程选择额定电流10A比较合宜”
这是指高压熔丝,而不是跌落式开关本身。
2、“该容量箱变出线2回是否合理?需备用1回不”
为用户以后着想还是加吧。
回复
zhiwozuiwo
2011年05月17日 19:19:19
6楼
多谢楼上的诸位,尤其要感谢将这一话题置顶的某位版主。
1.令克选型,通过多方打听。所谓100A的标称,是指熔管内熔丝最大额定电流,换言之,只是一个满刻度。选该型号的令克,可以注明熔丝选额定电流10A的;通常这样标注:RW10-12/100A(10A)
2.如需要补偿,8组4千乏的电容器,也是可行的。
3.其他问题仍纠结中.....倒不是没研究规程,而是对实际做法没底。
回复
co1438651239503
2016年01月28日 04:49:23
7楼
路过学习了!!!!
回复
lyf830619
2016年01月28日 10:06:06
8楼
学习了,大家说的都挺不错
回复