要求停电后又来电时电机延时启动,启动后时间继电器自动断电,也就是启动后就没它什么事了的那种电路!求高手解答,谢谢!
要求停电后又来电时电机延时启动,启动后时间继电器自动断电,也就是启动后就没它什么事了的那种电路!求高手解答,谢谢!
2楼
本身你的电机都没有继电保护装置
只有停电电机才会停止工作是吗?
如果是这样,很难处理。
因为控制电机启动的可能是DZ系列的空开或直接是刀开关外加熔断器保护过流。
这样控制的电机是不可能延时的启动的。
只有改为继电启动的,才可以加延时装置。
回复
3楼
简单说一个能满足你的要求的电路
用交流接触器直接控制电机,来电自动启动,停电自动停止
如果这样的电路能做出来,问题就不大了/
在交流接触器线圈串联时间继电器即可。时间随便你调,市场上的时间继电器从1秒到1小时的都有
回复
4楼
楼主讲的是“重要电机自启动”电路,是石油化工企业常用线路。
“停电后又来电时电机延时启动,启动后时间继电器自动断电”是低压电机自启动电路。
高压电机是系统低电压保护延时跳开电路,在延时未到又来电时,时间继电器跳开。因断路器没跳闸,系统来电时电机自动起动。
回复
5楼
很简单的嘛。用接触器和时间继电器就可以办到啊。如需详细图纸资料。可联系QQ:596696083