箱式变压器距离住宅楼多远?规范上有没有规定?
wanggang-013
Lv.2
2006年04月30日 11:08:51
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
箱式变压器距离住宅楼多远?规范上有没有规定?
箱式变压器距离住宅楼多远?规范上有没有规定?
免费打赏
cxpower163
2006年04月30日 11:47:52
2楼
没有规定,最好布置在负荷中心,节省投资,降低省耗!
回复
枫-舞之九天
2006年04月30日 14:38:14
3楼
好象是要求1.5m以上。
回复
mmhwe
2006年04月30日 16:11:04
4楼
没错,技术措施中规定是距建筑物主体≮1.5m
回复
ljs1399
2006年05月05日 00:00:02
5楼
规范上有250米规定
回复
hk5201
2006年05月18日 09:59:14
6楼
哪一个规范?
回复
plainlife
2006年05月18日 10:16:11
7楼
胡说八道!
回复
maomaolss
2006年05月18日 16:02:25
8楼
250米?怎么可能?低压供电距离才多少米?难道现在小区里的箱变都扔到小区外面去了?
回复
waboe
2006年05月18日 16:19:14
9楼
有吗?乱弹琴
回复
chao.99
2006年05月18日 16:48:22
10楼
个人觉得,越近越好,远的话能满足电压降就可以
回复
kill_5782
2006年05月18日 17:04:32
11楼
胡说八道,这样小区怎么供电。好像是2.5米???
回复
下一页
相关推荐
永久用电能用箱式变压器吗?如果不行有那一条规定可依据呢?急急急
输变电工程
2015-05-26 14:10:11
箱式变压器与配电箱的区别?
变压器
2015-05-26 13:27:15
请问箱式变内部变压器与隔板的间距是多少?
供配电技术
2015-05-15 16:41:10
关于箱式变压器与燃气管道的安全距离问题
供配电技术
2014-11-05 09:43:02
请问一个,关于箱式变压器的问题
供配电技术
2014-10-22 17:35:21
80kVA~1000kVA箱式变压器方案图
电气施工图
2014-07-16 17:19:50
500kVA+800kVA箱式变压器临时用电设计图
电气施工图
2014-07-01 17:09:56
一台630kVA箱式变压器电气施工图
电气施工图
2014-06-30 13:07:58
一套完整的双变压器箱式变电站电气设计图
电气施工图
2014-06-20 09:55:33
箱式变压器有安装于室内的吗?安装时对周围的间距有没有要求?
供配电技术
2014-06-08 13:10:21
某小区箱式变压器一二次全套施工图
电气施工图
2014-05-20 09:34:40
黄河茨哈峡水电站箱式变压器布置图、基础大样图及低压二次原理图
电气施工图
2014-05-09 16:48:24
箱式变压器基础及配电施工图
输变电工程
2013-11-16 09:32:03
某临时315kVA箱式变压器施工图
电气施工图
2013-10-25 11:09:51
箱式变压器和箱式变电站
输变电工程
2013-10-14 23:22:37
四川省南充电业局某100kVA箱式变压器全套电力施工图
电气施工图
2013-09-12 23:10:30
湘潭某住宅小区630kVA箱式变压器高低压全套施工图
电气施工图
2013-09-09 21:32:55
现在是不是做箱式变压器也需要3C认证啊
变压器
2013-08-11 16:08:44
1000KVA箱式变压器电气设计图纸
电气施工图
2013-07-26 11:19:45
箱式变压器设置在酸储罐旁边合适吗
供配电技术
2013-07-19 16:48:53
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开