求解释!~~~关于画施工图的归并问题。。。
yiyingw
yiyingw Lv.6
2011年05月16日 11:11:49
只看楼主

为什么画板图可以按着建筑标准层来。。。梁图却不能很多层归并呢。。。。里面是否包含着什么知识呢 还是就单纯的习惯这么做。。。小弟求解释。。。

为什么画板图可以按着建筑标准层来。。。梁图却不能很多层归并呢。。。。里面是否包含着什么知识呢 还是就单纯的习惯这么做。。。小弟求解释。。。
免费打赏
ccq0707
2011年05月16日 20:33:02
2楼
通过修改归并系数,可以把类似的梁归并为相同配筋,但是这个系数取的太大也不太好,一方面浪费另一方面梁的配筋有可能被放的太大,不利于强柱弱梁。以上仅为个人理解,仅供参考!
回复
deihmtd
2011年05月16日 21:59:40
3楼
但是类型过多,施工方便吗?所以应该适当的归并,应该为我们施工的考虑些
回复
o如梦无痕o
2011年05月17日 08:52:32
4楼
板一般情况下是不考虑抗震的 因为在抵抗水平力上 板的刚度很大的
在计算地震作用的时候基本近似假定为刚度无穷大了。
所以只要荷载一样 标准层的模板图一样
那算出来的板钢筋是肯定一样大的。
梁就不同了 梁也作为抗侧力构件的一部分
无论在框架结构还是剪力墙结构里面
受到地震作用
每一层都是不一样的,都是有变化的。
所以梁钢筋在要求比较扣钢筋的情况下 还是要多分几个标准层的。
当然有的时候甲方对梁钢筋要求不高 工程比较着急的情况下
标准层只要一个 选计算值最大的那个 也可以。
回复
yiyingw
2011年05月17日 09:30:30
5楼
如梦版主这么一解释就明了了很多 谢谢!要的就是这种效果 哈哈。。。
回复
池运发
2011年05月23日 14:44:39
6楼
是的,08版pkpm梁的归并比以前的工作量要大了
回复
jjc158962472jjc
2011年06月01日 13:11:14
7楼
通过修改归并系数,可以把类似的梁归并为相同配筋,但是这个系数取的太大也不太好,一方面浪费另一方面梁的配筋有可能被放的太大,不利于强柱弱梁。以上仅为个人理解,仅供参考!
回复
瞒天海是也
2011年06月15日 16:47:31
8楼
如梦BOSS的回帖每次都是一点击中要害,强!!!
回复
pinkmihiro
2012年02月29日 14:44:11
9楼
学习了,好贴,感激万分!
回复
cx12520
2013年07月11日 09:39:00
10楼
如梦无痕…… 发表于 2011-5-17 08:52 板一般情况下是不考虑抗震的 因为在抵抗水平力上 板的刚度很大的在计算地震作用的时候基本近似假定为刚度 …那墙呢柱的归并一般是什么习惯呢?
回复
lyh_lover
2013年10月22日 23:26:37
11楼
听君一席话,胜读十年书!