高层供水是选用屋顶水箱还是无负压供水设备好?
klistuta
klistuta Lv.2
2011年05月16日 10:42:34
只看楼主

要做个18层的住宅,高层供水是选用屋顶水箱还是无负压供水设备好?急等啊~~~能具体分析下这两者的优缺点更好谢谢来[ 本帖最后由 klistuta 于 2011-5-16 11:01 编辑 ]

要做个18层的住宅,高层供水是选用屋顶水箱还是无负压供水设备好?
急等啊~~~
能具体分析下这两者的优缺点更好
谢谢来

[ 本帖最后由 klistuta 于 2011-5-16 11:01 编辑 ]
免费打赏
ygchengsd112
2011年05月16日 10:58:27
2楼
无负压设备比较好。
回复
ygchengsd112
2011年05月16日 11:00:56
3楼
只要建筑当地的自来水公司准许使用无负压供水设备,还是使用无负压设备比较好。可节省基建成本,避免二次污染,节约后期管理成本。
回复
klistuta
2011年05月16日 11:02:18
4楼
问题是消防部分肯定要做水箱吧?
那样的话就做大一点,共用不行吗?
回复
zwii
2011年05月16日 11:02:34
5楼
现在都比较流行无负压供水,在市政条件比较好的地区,可以利用无负压.市政给水条件不好的地区,可以用水箱.
回复
ygchengsd112
2011年05月16日 11:04:56
6楼
新消防法规规定消防水箱和生活水箱不得合用。楼顶可只设消防水箱,由无负压设备给予补水。
回复
klistuta
2011年05月16日 11:05:53
7楼
哦 这样啊
那在地下室设置消防水箱,然后直接加压送水不行?
回复
ygchengsd112
2011年05月16日 11:11:27
8楼
消防水箱在高层楼顶是必须有的,满足火灾初起的用水量,消法有规定其大小体积,具体可以看看法规。

[ 本帖最后由 ygchengsd112 于 2011-5-16 11:15 编辑 ]
回复
czb514
2011年05月17日 12:36:31
9楼
楼主你狠牛啊
回复
idonglei517
2011年05月17日 15:37:10
10楼
现在都是恒压变频泵供水,即使屋顶不设水箱也是可以的,不过泵的启动太频繁……或者采用叠压供水方案也可以,
回复
北极冰点
2011年05月17日 16:49:30
11楼
还是在楼顶设水箱吧,反正也需设消防水箱,生活水箱也不大,占地面积也小,生活消防都安全,还能保证生活用水的水质
回复