请问竖向上的消防电梯前室可以自然和机械防烟共存吗
wuyuyu8186
wuyuyu8186 Lv.4
2011年05月15日 20:44:00
来自于通风排烟
只看楼主

12层<50米的公共建筑4~12层消防电梯前室可开窗,满足自然防排烟1~3层消防电梯前室被包在里面,开不了窗可以只设置1~3层的机械加压系统,4~12层自然吗?4~12层没有位置设置加压竖井。

12层<50米的公共建筑
4~12层消防电梯前室可开窗,满足自然防排烟
1~3层消防电梯前室被包在里面,开不了窗
可以只设置1~3层的机械加压系统,4~12层自然吗?
4~12层没有位置设置加压竖井。
免费打赏
wanjun1077
2011年05月19日 19:28:24
12楼
没问题的,反正各个前室不相通
回复
longlixin123
2011年05月19日 22:26:08
13楼
回复
ytj2112
2011年05月20日 14:36:28
14楼
我是来拿分的,谢谢
回复
feimail
2011年05月20日 16:49:12
15楼
我认为 前室跟楼梯间必须同时有外窗的时候才能自然排 不然就要加压送风