本人是新手,请高手不吝赐教!在线等!问题一:请问全夜灯和半夜灯是怎么实现的,例:路灯为双头路灯,一侧照车行道,一侧照人行道,半夜的时候人行道侧灭,如果是TT系统,是敷设2根4芯电缆,1根控制全夜灯,1根控制半夜灯吗?还是只需要1根电缆就好了,如果是1根就好了,每个灯杆怎么接线?问题二:我现在在设计一条道路的路灯,双侧对称布灯,灯杆为三火2*400W+1*400W,车行道侧为2*400W,人行道侧为1*400W,业主想这三个400W分别控制,半夜的时候灭人行道侧的400W和车行道侧的其中一盏400W,请问怎么实现,是否需要敷设3根4芯电缆?

本人是新手,请高手不吝赐教!在线等!
问题一:请问全夜灯和半夜灯是怎么实现的,例:路灯为双头路灯,一侧照车行道,一侧照人行道,半夜的时候人行道侧灭,如果是TT系统,是敷设2根4芯电缆,1根控制全夜灯,1根控制半夜灯吗?还是只需要1根电缆就好了,如果是1根就好了,每个灯杆怎么接线?
问题二:我现在在设计一条道路的路灯,双侧对称布灯,灯杆为三火2*400W+1*400W,车行道侧为2*400W,人行道侧为1*400W,业主想这三个400W分别控制,半夜的时候灭人行道侧的400W和车行道侧的其中一盏400W,请问怎么实现,是否需要敷设3根4芯电缆?
免费打赏
kid4869
2011年05月22日 20:40:15
52楼
新手学习,友情帮顶
回复
miaoshengyu
2011年05月23日 10:21:32
53楼
用三根4芯电缆有利于相平衡,控制也简单得多
回复
小清新
2011年05月23日 10:28:54
54楼
一般采用分供和分控,也就是说:是由两条线路供电的,时钟控制也是两套。
回复
wzm939916627
2011年05月23日 10:43:11
55楼
用高压钠灯双功率节能镇流器。近年来,由于道路照明等一类场所,在后半夜车流、人流较少,为了节能,在SELB基础上开发了双功率的SELB,通过镇流器调节,可降低照度50%左右,降低系统功率40%左右。一只400W钠灯,后半夜降功率运行,每年减少用电量达400kWh,可以用集中遥控或自控,也可用定时自控实施。
回复
小清新
2011年05月23日 13:10:57
56楼
两趟独立的回路,两套(或具有一套双控功能)采用跳接法予以实现。