向各位求助:配电房设计的短路电流计算?
wickycn
wickycn Lv.2
2006年04月30日 00:17:36
只看楼主

近期要做一份毕业设计.10KV配电房.配电房离变电站1KM,架空线路的电阻率为0.4欧/KM.系统为无穷大系统,变电站10KV出口断路器断流容量为200MVA,采用S11型变压器,两台并联运行.变压器容量2000KVA,短路阻抗4.5%,求如何进行配电房进线侧短路电流.低压侧并联运行时的短路电流,最好能有祥细过程.以前学的都给回老师了.可用的资料书这里又找不到,

近期要做一份毕业设计.10KV配电房.配电房离变电站1KM,架空线路的电阻率为0.4欧/KM.系统为无穷大系统,变电站10KV出口断路器断流容量为200MVA,采用S11型变压器,两台并联运行.变压器容量2000KVA,短路阻抗4.5%,

求如何进行配电房进线侧短路电流.低压侧并联运行时的短路电流,最好能有祥细过程.

以前学的都给回老师了.可用的资料书这里又找不到,
枫-舞之九天
2006年04月30日 09:30:04
2楼


哥们,刚好这是个好机会,你顺便把还给老师的找回来,我想这里不会有人帮你这个忙,那不是害你吗?
回复
yhg807
2006年06月01日 14:08:03
3楼
配电房进线侧短路电流应该是6.47KA,变压器低压侧并联运行时的短路电流应该是48.7KA

回复
yhg807
2006年06月01日 14:08:33
4楼
不知做的是否对?
回复
yhg807
2006年06月01日 14:10:52
5楼
配电房离变电站1KM,架空线路的电阻率为0.4欧/KM.系统为无穷大系统,变电站10KV出口断路器断流容量为200MVA,变压器短路阻抗4.5%,

这些数值你是怎么知道的

回复
yhg807
2006年06月01日 14:12:27
6楼
好像不对,2000KVA变压器的短路阻抗好像不应该是4.5%
回复
wickycn
2006年06月08日 16:17:00
7楼
多谢楼上的回复.已经计算出来了.那些条件是设计中给出的.2000KVA变压器的短路阻抗是根基变压器厂的设备参数.
回复