今天在上班的时候看到一电机综保显示三相不平衡和断相。。但是电机不跳、、真奇怪。。更奇怪的是三相不平衡显示三秒又正常了,三秒后又不平衡了。。。。请问高手,这是什么样个情况呢?

今天在上班的时候看到一电机综保显示三相不平衡和断相。。但是电机不跳、、真奇怪。。更奇怪的是三相不平衡显示三秒又正常了,三秒后又不平衡了。。。。请问高手,这是什么样个情况呢?
免费打赏
mtj1982
2011年05月24日 09:31:45
22楼
很好的帖子,学习了!
回复
whp_adm
2011年05月24日 15:06:33
23楼
看保护器该保护项目是否打开,或是门限设定时间过长。如果保护器本体没故障,就有可能是外接互感器故障,或是电机有扫堂现象
回复
xwg232323_
2011年05月24日 16:00:58
24楼
回复
xwg232323_
2011年05月24日 16:01:22
25楼
回复
莫下雨
2011年05月24日 20:38:41
26楼
综合保护报警,未跳闸,很可能是你未设置保护输出继电器,这样综保报警时,并未下达跳闸命令啊,看下保护设置里的输出继电器是否与保护跳闸的继电器是同一端子,不平衡可能是接触不良或者是干扰造成的
回复
yinyebin
2011年05月24日 21:42:32
27楼
学习下了,多多学习了
回复
kaihu-hk
2011年05月25日 15:07:13
28楼
在大量使用变频器的地方,电力谐波很严重,其电力拖动须考虑其危害性
回复
fydtdsqqs
2011年05月25日 17:13:55
29楼
变压器少一相、
会引起三相电
不平衡,最近几天我们工厂有两次保险掉下引起变压器少相,电机不会马上坏掉/
回复
wangjingyucom
2011年05月25日 20:26:35
30楼
是不是有的地方接触不良呀
回复
zlixiang
2011年05月26日 15:36:22
31楼
可能是接线柱不稳。
再用工具测试下,看看能不能把问题确定下来