今天在上班的时候看到一电机综保显示三相不平衡和断相。。但是电机不跳、、真奇怪。。更奇怪的是三相不平衡显示三秒又正常了,三秒后又不平衡了。。。。请问高手,这是什么样个情况呢?
今天在上班的时候看到一电机综保显示三相不平衡和断相。。但是电机不跳、、真奇怪。。更奇怪的是三相不平衡显示三秒又正常了,三秒后又不平衡了。。。。请问高手,这是什么样个情况呢?
22楼
很好的帖子,学习了!
回复
23楼
看保护器该保护项目是否打开,或是门限设定时间过长。如果保护器本体没故障,就有可能是外接互感器故障,或是电机有扫堂现象
回复
24楼
回复
25楼
回复
26楼
综合保护报警,未跳闸,很可能是你未设置保护输出继电器,这样综保报警时,并未下达跳闸命令啊,看下保护设置里的输出继电器是否与保护跳闸的继电器是同一端子,不平衡可能是接触不良或者是干扰造成的
回复
27楼
学习下了,多多学习了
回复
28楼
在大量使用变频器的地方,电力谐波很严重,其电力拖动须考虑其危害性
回复
29楼
变压器少一相、
会引起三相电
不平衡,最近几天我们工厂有两次保险掉下引起变压器少相,电机不会马上坏掉/
回复
30楼
是不是有的地方接触不良呀
回复
31楼
可能是接线柱不稳。
再用工具测试下,看看能不能把问题确定下来
回复