【求助】三相电机出现三相不平衡不跳??
s22552710
s22552710 Lv.2
2011年05月14日 02:24:03
来自于照明工程
只看楼主

今天在上班的时候看到一电机综保显示三相不平衡和断相。。但是电机不跳、、真奇怪。。更奇怪的是三相不平衡显示三秒又正常了,三秒后又不平衡了。。。。请问高手,这是什么样个情况呢?

今天在上班的时候看到一电机综保显示三相不平衡和断相。。但是电机不跳、、真奇怪。。更奇怪的是三相不平衡显示三秒又正常了,三秒后又不平衡了。。。。请问高手,这是什么样个情况呢?
免费打赏
xuyikangnj
2011年05月16日 19:56:37
2楼
1,、要看电机综保上这相功能开了没有(是OFF还是NO)
2、看电机接线是否松动
回复
zhenlongshan04
2011年05月17日 09:13:15
3楼
也可能被别的设备干扰
谐波过大
回复
nanhu006
2011年05月17日 09:29:43
4楼
有可能是干挠或是接触不好。
回复
youmeyer
2011年05月17日 11:12:39
5楼
回复
凌风雨墨
2011年05月18日 17:25:25
6楼
学习一下,呵呵
回复
建筑电气
2011年05月19日 08:44:45
7楼
学习一下
回复
mqli2004
2011年05月19日 09:28:52
8楼
是否这一相局部绝缘损坏?
回复
a7l
2011年05月19日 18:53:19
9楼
检查一下二次,顺便看一下电流互感器,

同时介意检查一下各个接点有没有短接虚接状态!!!

如果真的却想活着三相电不平衡运行电机会烧掉的!!!

[ 本帖最后由 a7l 于 2011-5-19 18:54 编辑 ]
回复
ccj1223
2011年05月20日 10:58:56
10楼
我认为应该是二次回路的问题,如果一次回路问题电机应该被烧坏。检查下二次接线。在就是检查下综保,是否开启此功能。
回复
zhrjbetter
2011年05月20日 14:41:25
11楼
经过小弟使劲想啊想。。。看看CT吧,那里好像有点问题
回复