最近做了一工程,人工挖孔桩基础,出的图纸明明写明了地梁顶和承台顶平齐,可是下工地时发现地梁比承台还高,地梁钢筋在承台之上,和框架柱搭接。我觉得这样问题很严重,因为地梁的作用除了承受底层砖墙荷载外,主要还是拉结各个桩基础,既可能承受偏心桩传递的弯矩,也承受拉力(地梁设计时按照柱轴力的1/10进行抗拉配筋),因此如果地梁钢筋不锚入承台与之固接的话,基础的整体性就要大打折扣了。可是后来他们还是验收过关了,至今我心里都很悬。请大家讨论一下,我分析的对不对,地梁钢筋是否可以不伸入承台?
