请教!电缆沟在图纸中怎么表示
yechenyc
yechenyc Lv.7
2011年05月13日 20:43:11
只看楼主

第一次做电施总图,做了一个厂区的电缆沟,但是今天拿去校核的时候,校核的人说需要表示电缆沟的材质,是否做支架,盖板的材料,都要求我表示在图纸上,请问该怎么表示啊,第一次做已经把我憋的要死了,毕竟是第一次,知道的朋友可否传给我一张电缆沟做法的图纸,或者告诉下方法,谢谢了,星期一上班甲方就来拿图了,我怕第一次出错啊,第一次总是那么至关重要啊

第一次做电施总图,做了一个厂区的电缆沟,但是今天拿去校核的时候,校核的人说需要表示电缆沟的材质,是否做支架,盖板的材料,都要求我表示在图纸上,请问该怎么表示啊,第一次做已经把我憋的要死了,毕竟是第一次,知道的朋友可否传给我一张电缆沟做法的图纸,或者告诉下方法,谢谢了,星期一上班甲方就来拿图了,我怕第一次出错啊,第一次总是那么至关重要啊
免费打赏
gdx8785
2011年05月13日 21:13:26
2楼
图集:94D101-5 35kV及以下电缆敷设
回复
yechenyc
2011年05月13日 22:33:47
3楼

我看了啊,可是叫我在图上注明,不知道怎么注明啊
回复
yudert
2011年05月14日 05:15:13
4楼
出个断面,标明电缆沟的做法,是否做支架,盖板的材料做法等
回复
zy2525
2011年05月14日 08:22:51
5楼
出个断面,标明电缆沟的做法,是否做支架,盖板的材料做法等
回复
沸腾铁流
2016年02月02日 17:39:01
6楼
同情,我也被逼着做这个图
回复