请教临时电配线问题(高手进)该帖被浏览了0次 | 回复了0次1、一个临时变压器最多可以设几个一级箱 可以变压器2次端出线同时并3个一级箱么2、工程现场临时电一定要用5线制么 工地大多设备都是3相的 根本用不到工作零 4线可以么3、1级箱到2级箱的规范要求距离最远多少 2级到3级箱的最远距离多少4、1级箱、2级箱、3级箱 都应该怎么配置?
请教临时电配线问题(高手进)该帖被浏览了0次 | 回复了0次
1、一个临时变压器最多可以设几个一级箱 可以变压器2次端出线同时并3个一级箱么
2、工程现场临时电一定要用5线制么 工地大多设备都是3相的 根本用不到工作零 4线可以么
3、1级箱到2级箱的规范要求距离最远多少 2级到3级箱的最远距离多少
4、1级箱、2级箱、3级箱 都应该怎么配置?
2楼
好象别的栏目已发过了,也有人很认真地回复了,而且非常正确。
1、一个临时变压器最多可以设几个一级箱 可以变压器2次端出线同时并3个一级箱么?
不行!变压器低压侧应有总断路器保护,总断路器下有母线,母线下是各出线分路断路器,下一级的箱接在分路断路器下。只要分路断路器足够,接多少箱都可以!
2、工程现场临时电一定要用5线制么 工地大多设备都是3相的 根本用不到工作零 4线可以么?
没有220V负载的纯380V负载,可以只接三相和PE线。
3、1级箱到2级箱的规范要求距离最远多少 2级到3级箱的最远距离多少
考虑电压损失就可以,随你拉多远。
4、1级箱、2级箱、3级箱 都应该怎么配置?
JGJ46-2005规定很清楚,每级总开关有短路、漏电保护和隔离功能,每个出线也同样要有。
回复
3楼
zyz8438这个什么版主 就会扣我分呢 楼上区管是解答了 不胜感激 但我参考了临时电安全技术规范 有不对之处 所以继续请教 不知道区管什么意思 分线箱到设备箱距离不大于30M 楼上说的是考虑电损可以随便拉 ,学无止境,想更多人给我点意见 ~
扣扣扣 继续 谢谢区管解答 我是针对zyz8438这个名字的版主
回复
5楼
继续请教,可以直接说明!
直接复制自己一楼的内容,别人如何理解你的意图?这是积极交流的方式吗?
回复
6楼
版主的扣分是正确的,有疑问是可以提出来 大家积极讨论和解决。
如果都是这么复制黏贴,这就是明显的灌水。
楼主的问题还是值得肯定的。
回复