请教高层建筑中,哪些部位的钢筋有屈强比要求?
yulankai
yulankai Lv.3
2011年05月13日 15:04:48
来自于建筑施工
只看楼主

《GB50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范》中5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构:抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.问题:1、 上面这段话里的纵向受力钢筋应包含哪些部位的钢筋? 2、在框架剪力墙结构中又如何对待?对这个问题有好多意见,希望各位网友、专家讨论下。

《GB50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范》中5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构:抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.

问题:1、 上面这段话里的纵向受力钢筋应包含哪些部位的钢筋?

2、在框架剪力墙结构中又如何对待?

对这个问题有好多意见,希望各位网友、专家讨论下。
免费打赏
cabrwxf
2011年08月28日 10:29:05
2楼
GB 50204-2002在2010年已完成局部修订,新的该条条文为:

5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
回复
cabrwxf
2011年08月28日 10:33:37
3楼
1、纵向受力钢筋不包括箍筋。指本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱-抗震墙的柱等。

2、框剪结构中的框架柱,如抗震等级为一级~三级,应该采用
回复
zhangpp05
2015年05月16日 14:33:23
4楼
带E钢筋这个问题比较复杂,规范要求可以不用带E的钢筋,但是试验报告中必须要有我们总说明中对于钢筋的三向性能指标要求。武汉市这边为了同一管理,发了文件直接要求全部使用带E钢筋,即编号KZ
的必须用
回复
余谦睿
2015年05月16日 17:00:07
5楼
zhangpp05 发表于 2015-5-16 14:33 带E钢筋这个问题比较复杂,规范要求可以不用带E的钢筋,但是试验报告中必须要有我们总说明中对于钢筋的三向 …带E和不带E的 钢筋强度一样嘛?